vad behöver man för säkring med 12kw kontra 10kw. Jag har 25 i dag. Kanske kan man spara lite pengar?
Ok då förstår jag Smurfen! RolandI dag så träffade jag en säljare som vid fulleffektsdimensionering föreslog en ackumulatortank. Jag frågade om han menade en volymtank och han svarade i stil med kärt barn har många namn. Han själv hade en på 500 liter då han i ett 10kw hus körde en 14kw panna. Han menade på att det behövdes en extern CP för denna. När han beskrev denna så pratade han om färre start/stop, jämnare temp osv. Det är väl en volymtank?Är det så att han rekommenderar något annat än en volymtank? Eller är det en volymtank han föreslår men att han bara har fel vad gäller extra CP?
Jaha... så det finns acc tank, arbetstank och volymtank. Och en liten volymtank används ibland som knäpptank. Så hur skiljer sig arbetstanken från volymtanken?
Tack DKT Så om jag tänkt köra en liten golvvärmeslinga utöver raddarna alternativt vill ha termostater på radiatorerna då är det arbetstank som är bästa vägen att gå, eller acc tank. Finns det givna för- nackdelar?