« skrivet: 14 januari 2018, 10:42:42 »
Sammanställt en lista frÃ¥n Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.  tummenupp
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 16:31:16 »
 tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bergen77

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 288
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2018, 22:05:36 »
Sammanställt en lista frÃ¥n Modbus Manager 1.0.9 [v8310] med alla 2200st log-parametrar.  tummenupp
Hva bruker du parametrene til?
Hva er galt med PID?

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2018, 11:05:01 »
Jag använder dem för USB loggning:
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.0
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Rikard_L

  • Tamburmajor och glad
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Ett nej är ocksÃ¥ service.
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 17:50:02 »
Nice!

Jag har suttit några timmar och snickrat ihop en egen LOG.SET för F730 med massor av parametrar. Inte för att jag vet vad jag ska ha datan till, men det är kul att kunna logga. :)

Om man vill mäta luftflöde, är då 40050 (EB100-BS1 Air flow) rätt parameter? Jag får värden, runt 140, men vilken enhet mäts det i? Är den typen av beräknad parameter pålitlig? För jag antar att den räknar ut den baserad på fläkthastighet osv.

Kör man mac så är det lätt hänt att filen blir lite korrupt med trasig loggning som följd. Bara som en liten heads up :)
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2018, 10:32:27 »
Det är väl m3/h, kubik per timme som mäts, och det är en flödesmätare ej beräknat flöde så den visar nog ganska bra ändå. Bör vara samma BS1 som visas i system info. i displayen.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9618
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2018, 10:34:34 »
För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rikard_L

  • Tamburmajor och glad
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Ett nej är ocksÃ¥ service.
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2018, 18:46:48 »
För ett hus på 145 kvm bör luftflödet vara omkring 183 kbm/tim enligt ventilationsnormen så fläkten behöver ställas upp en del.
Det var lite därför jag frågade då pumpen själv hävdar ett flöde på ca 175-180 (m3/h?) i gui:t, men i loggen står det bara ca 140.

OVK:n gjordes där frånluften ställdes in på totalt 55l/s (fyra don), vilket motsvarar 198m3/h. Mätningen gjordes med stosförsedd anemometer och fläkthastigheten sattes till 45%.
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2018, 16:27:54 »
Du får väl prova olika koder då?

Kodstycke: [Välj]
40050 EB100-BS1 Air flow
40051 EB100-BS1 Air flow unfiltered
41026 EB100-Adjusted BS1 Air flow

Observera att de har factor 10 eller för 40051 factor 100 som innebär 1 eller 2 decimaler då.
Så visar 40050 ett värde på 140 är det faktiskt 14.0 efter division med 10.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Rikard_L

  • Tamburmajor och glad
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg!
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Ett nej är ocksÃ¥ service.
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2018, 15:55:11 »
Ah, 41026 motsvarade det som visas i GUI:t.

Efter en liten filterdammsugning så visar 41026 ca 200. Så jag kommer nog hålla mig till denna parameter (istället för 40050/51) för att kolla av luftflödet.

Några teorier om vad som skiljer dessa tre parametrar åt? Namnet ger ju lite information, men tycker differansen är väldigt stor.
Nibe F730 som värmer en 145m² enplanskåk med golvvärme.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #10 skrivet: 23 september 2018, 08:53:36 »
Bifogar min mall för att skapa LOG.SET filen ganska enkelt i Excel. Gäller för alla NIBE pumpar.

 coolsmiley LOG.SET.xlsx

Man fyller i log ID nr och kortnamn (som du själv vill att den skall heta när den dyker upp i loggen) från ID listan i bladet bredvid.

Sedan kopierar man divisions faktor & kortnamn (kol.B & C) till cell C2 med klistra special/transponera(värden) så hamnar rubrikerna rätt med divisors.

Spara först Excelfilen och sedan som text med tab separator .txt och byt sedan namn till LOG.SET inget annat. (ingen .txt ändelse)

Klart!
« Senast ändrad: 23 september 2018, 12:58:43 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Johan....

  • Gäst
Johan....
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #11 skrivet: 28 december 2018, 14:27:50 »
Hej!
Jag är nybörjare i värmepumpsvärlden och försöker förstå dessa loggningsparametrar med varierande framgång och skulle behöva lite hjälp.

Jag är mest intresserad av energiförbrukningen och kan från elbolaget se förbrukningen per timme och vill få en uppfattning om vad som går till värme, varmvatten och hushållsel. I värmepumpens menysystem kan man se antalet kompressorstarter uppdelat på värme och varmvatten men går detta att utlösa ur den kontinuerliga USB-loggen?
Vilken parameter loggar effekten och går det att utläsa hur stor del av effekten som går till värme resp. varmvatten? I menyn (och loggen) kan man se kompressorfrekvensen, kan detta på något sätt översättas i effekt?


Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #12 skrivet: 28 december 2018, 17:44:27 »
Total förbrukning kan utläsas av:
Citera
42437   Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system
42439   Heat Meter - Heat Cpr and Add - Total system
42445   Heat Meter - HW Cpr - Total system
42447   Heat Meter - Heat Cpr - Total system
44298   Heat Meter - HW Cpr and Add EP14
44300   Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14
44306   Heat Meter - HW Cpr EP14
44308   Heat Meter - Heat Cpr EP14
« Senast ändrad: 28 december 2018, 17:54:14 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #13 skrivet: 28 december 2018, 17:58:10 »
Johan, det beror på....
Vilken vp har du?
Utan en separat elmätare på vp:n är det nog väldigt svårt att säga hur mycket ström det går, speciellt om det är en vp med inverter. Elförbrukningen är t ex beroende på om du har radiatorer eller golvvärme, samt vilken temperatur du har på kalla sidan.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Johan...

  • Gäst
Johan...
SV: NIBE's log-parametrar ID & namn
« Svar #14 skrivet: 28 december 2018, 19:47:29 »
Tack för era svar!

Total förbrukning kan utläsas av:
42437   Heat Meter - HW Cpr and Add - Total system
42439   Heat Meter - Heat Cpr and Add - Total system
42445   Heat Meter - HW Cpr - Total system
42447   Heat Meter - Heat Cpr - Total system
44298   Heat Meter - HW Cpr and Add EP14
44300   Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14
44306   Heat Meter - HW Cpr EP14
44308   Heat Meter - Heat Cpr EP14

Ser lovande ut, men skillnaden på dessa parametrar är inte självklar för mig. Antar att HW står för hot water och Heat står för uppvärmningen av huset? Men vad betyder "and Add" och "EP14"?

Johan, det beror på....
Vilken vp har du?
Utan en separat elmätare på vp:n är det nog väldigt svårt att säga hur mycket ström det går, speciellt om det är en vp med inverter. Elförbrukningen är t ex beroende på om du har radiatorer eller golvvärme, samt vilken temperatur du har på kalla sidan.

Det är en NIBE F750. Husets undervåning har vattenburen golvvärme och övervåningen har vattenburna radiatorer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!