Skrivet av: jmaja
« skrivet: 02 december 2021, 12:16:15 »Jag har Bosch 7001ilwm som är samma som IVT GEO512C. Man kan sätta min temp för köldbärartemp ut och in. Jag har grundvattenvärme och har +5 och +2 C. Jag har kollat att komressorn först sänker varvtal och sen stoppar om köldbärartemp närmär sig min temp. Normalt har jag +8 C in och + 5 C ut.
Jag tror att -8 C är min ut till borran, om ingen har förändrat den. Då börjar kompressorn sänka varvtal vid -6 - -7 C och stoppar vid -8 C med larm.
Tillskot kommer med när gradminuter är tillräckligt låga.
-2 C och -6 C är mycket kallt. Kan väl lätt frysa borran om detta furtsätter länge.
Jag tror att -8 C är min ut till borran, om ingen har förändrat den. Då börjar kompressorn sänka varvtal vid -6 - -7 C och stoppar vid -8 C med larm.
Tillskot kommer med när gradminuter är tillräckligt låga.
-2 C och -6 C är mycket kallt. Kan väl lätt frysa borran om detta furtsätter länge.
.png)











.png)




gäster: 3062
dolda: 0
användare: 5