Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion  (läst 4100 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2023, 23:11:06 »
Här är manualen, du ställer framledning med kurvan.
Läs genom och fråga sen om det är nått specifikt från manualen som du inte förstår?
Trevägsventilerna ser OK ut.

https://cdn.jseducation.se/files/pages/optima500-700-22.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2023, 13:25:39 »
Hej.
Tack för länk, då vi åkte från fjällen, så får jag fortsätta v7 på sportlovet och rota i det.
Tack igen för all hjälp!
//Johannes

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2023, 17:10:47 »
Hej , läser lite i manualen och undrar om det är något knas med min värmekurva. Men det får jag ta om 5v.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2023, 20:50:27 »
Hej!

Carl N : har en fråga/fundering, har haft den ställd på 16 grader när vi åkte, men den verkar kämpa på och hålla ca 18 grader. Vad har jag missat för inställning? Den liksom kör över.

//Johannes

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2023, 23:29:15 »
Har den en rumsgivare eller har du ställt ner kurvan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2023, 17:54:01 »
Har rumsgivare, så dragit ner den tempen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2023, 08:33:24 »
Att endast ändra rumsgivaren räcker inte hela vägen, kurvan är anpassad för 20 C inne så den motverkar rumsgivarens inställning om den ändras.
I mitt fritidshus ställer jag ner värmen när jag inte är där och då ändrar jag både rumsgivaren + parallellförflyttar ner kurvan motsvarande temperatur.
Så om jag ställer in 12 C där på rumsgivaren så sätter jag finjusteringen på -8 C så att kurvan samverkar med rumsgivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2023, 19:13:28 »
Hej tack för svar!
Jag förstår inte riktigt, kurvan jag har är nästan som fabrikskurvan, men sänkt pga att jag har golvvärme enligt manualen.

Jag har sänkt till 15 inne nu, hur menar du att du gjorde med -8 grader? Ska jag sänka kurvan någonstans med 5 grader då ?
Ursäkta min okunskap:)
//Johannes

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2023, 20:25:24 »
Jag tror att på din kallas det "Finsjustering", kolla om inte denna parameter finns?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2023, 22:28:36 »
Kan det vara detta ?
Justering av enskilt värde:
Du kan även justera ett enskilt värde på kurvan upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t. ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0oC.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2023, 08:18:51 »
Kollade manualen nu, det ser ut som att just 290 AW har V och H värden.
I så fall sänker du både V och H värdet lika mycket, t ex om V = 20 och H = 55 så ändrar du till V=16 och H= 51 för att flytta kurvan 4 C nedåt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2023, 16:43:03 »
Hej,
Som jag misstänkte, supertack!!

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #42 skrivet: 30 januari 2023, 22:31:48 »
Hej.
En kort fråga, har ni varit med om att rego typ hängt sig och kör legionella uppvärmning (som jag satt till var 14 dar) att den börjar köra det varje natt?:)
Nu hr den använt 18kWh varje natt mellan 0200-0300 sedan den 21/1.
Så istf 20 per dag, runt 40😁

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2023, 19:36:50 »
Liten uppdatering, nu efter att det varit  mellan -25 till -32 i 6 dar , så har den slutat att ”dumma” sig på natten mellan 0200-0300. Precis som om den gjorde varmvattenspets i 10 dagar istället för att göra det var tionde dag😁.
Tur elen inte är så dyr😳

Utloggad JohannesK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #44 skrivet: 24 maj 2023, 17:13:08 »
Hej.

Följetången fortsätter. Ställde ner den för sommaren.
Så minimum 10 grader. Då stannar båda cirkulationspumparna helt. Och går inte även fast värmepumpen startar.
Skumt, någon som varit med om det? Får kolla vidare senare i sommar om dom startar när man höjer temp.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!