VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: plotsky skrivet 24 mars 2005, 20:41:21

Titel: En stillare undran...
Skrivet av: plotsky skrivet 24 mars 2005, 20:41:21
Jag omtalade att det var viss misstanke om att det på kb kretsen fanns det en strypning. Min diff var inte så farlig 5-6 grader. Men min undran är - om kb-pumpen måste jobba mot större tryck för att tillgodose sitt flöde över kondensorn, måste den jobba mer då, dvs sjunker COP? Och ökar då elåtgången?  ???
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Rickard skrivet 24 mars 2005, 23:14:45
En pump som går mot höga tryck ger lägre flöde, lägre flöde betyder att pumpen förbrukar mindre energi.
Detta p.g.a. att den energi som krävs för att pumpa en viss mängd vatten i en viss hastighet i ett visst rör minskar om mottrycket ökas.

Då en värmeväxlare normalt fungerar bäst med höga flöden och låga temperaturdifferanser brukar det emellertid löna sig att eftersträva höga flöden, trots att detta även innebär högre driftskostnder på cirkpumpen.

När vi har att göra med köldmedier med s.k. glide gäller dock inte normala fysikaliska regler för värmeväxlare, det innebär i all enkelhet att lägre flöde och högre deltaT kan ge högre total COP än om man maximerar flödena.

Sök i forumet på glide eller motströmsvärmeväxlare så bör du finna mer info om detta.

/Rickard
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Norr skrivet 11 april 2005, 00:21:09
En pump som går mot höga tryck ger lägre flöde, lägre flöde betyder att pumpen förbrukar mindre energi.
Detta p.g.a. att den energi som krävs för att pumpa en viss mängd vatten i en viss hastighet i ett visst rör minskar om mottrycket ökas.
Kvällsläser, men det här har jag inte hört! Är det bättre att strypa flödet för en pump istället för att välja en mindre pump alt sänka pumpen, omsatt mängd vs tryckökningen?
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Rickard skrivet 11 april 2005, 06:34:21
En pump som går mot höga tryck ger lägre flöde, lägre flöde betyder att pumpen förbrukar mindre energi.
Detta p.g.a. att den energi som krävs för att pumpa en viss mängd vatten i en viss hastighet i ett visst rör minskar om mottrycket ökas.
Kvällsläser, men det här har jag inte hört! Är det bättre att strypa flödet för en pump istället för att välja en mindre pump alt sänka pumpen, omsatt mängd vs tryckökningen?

Om man klarar sig med 1000 liter/minut och du kan få det genom att köra cirkpumpen på högsta hastighet och strypa en ventil eller genom att inte strypa ventilen, men sänka varvtalet på pumpen så antar jag att det är bättre att sänka varvtalet på pumpen. Högre hastighet ger mer värmeförluster i motorn. Man skall alltså eftersträva så låga varvtal som möjligt. Önskat deltaT bestämmer vilket flöde man bör ha, och huruvida man kan sänka varvtalet.

Vad jag konstaterade i citatet var att en pumps driveffekt minskar om man stryper flödet. Inte som de flesta tror att driveffekten ökar vid höga mottryck.
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Norr skrivet 11 april 2005, 08:55:31
Vad jag konstaterade i citatet var att en pumps driveffekt minskar om man stryper flödet. Inte som de flesta tror att driveffekten ökar vid höga mottryck.
Det var det jag tyckte var intressant, måste testa någon gång när det finns för lite att göra...  ;D
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Rickard skrivet 11 april 2005, 10:34:55
Vad jag konstaterade i citatet var att en pumps driveffekt minskar om man stryper flödet. Inte som de flesta tror att driveffekten ökar vid höga mottryck.
Det var det jag tyckte var intressant, måste testa någon gång när det finns för lite att göra...  ;D

Varför vänta?

Jag var ut och kollade nu, resultat.

cirkpump läge 2, den drar 70 W, Om jag stänger av 1/3 av radiatorsystemet så sjunker driveffektn med 1 W, stänger jag av 2/3 av radiatorsystemet så sjunker driveffekten med 3 W.

Med andra ord en liten skillnad, men dock.

Min värmepump drar (med enbart varma cirkpumpen i drift) följande:
Läge1 = 50 W
Läge2 = 70 W
Läge3 = 90 W

Kan man få tillräckligt flöde även över perifert belägna radiatorer, även om man sänker varvtalet så är det alltså att föredra framför att strypa flödet så att rätt deltaT uppnås.

Ibland går det dock inte, ett lägre varvtal på cirkpumpen kan resultera i ett för lågt difftryck i systemet vilket minskar eller helt stoppar flödet genom stora radiatorer i slutet av systemet.

Lämpligt difftryck i ett radiatorsystem ligger på 20-30 kPa, mätt direkt efter cirkpumpen.
Högre ger "buller" från radiatorkopplen, lägre riskerar försämra cirkulationen i perifera radiatorer.

/Rickard
Titel: SV: En stillare undran...
Skrivet av: Norr skrivet 12 april 2005, 13:29:27
Varför vänta?

Jag var ut och kollade nu, resultat.


Tackar för observationerna, tänk att vi är så många som klurar på små detaljer...  *vinkar*