« skrivet: 31 januari 2014, 22:08:18 »
Har en Nibe 1226-8, 9 månader gammal och när jag kom hem så märkte jag att vissa lampor i huset svajjade i ljus. Det blev värre och värre och till slut sköt bergvärmepumpen sin säkring. Inte säkringen i pumpen utan i proppskåpet. Drog igång den igen och när kompressorn drog igång så slocknade hela skiten och motorskyddet löste ut. Startade om motorskyddet men samma sak igen. Någon som känner igen?

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 22:17:46 »
Det låter lite märkligt att den blåser säkringarna för anläggningen, men första tanken med svajande ljus var att en av dina huvudsäkringar har gått.
Det som kan hända då är att spänningen i den fasen blir svajig och flyter, det sker om det samtidigt är en trefas-förbrukare aktiv, spisen, 3-faspump, elpatron etc.
Försöker kompressorn starta då så löser motorskyddet för att skydda kompressorn.

Byt alla 3 huvudsäkringarna, även om dom ser hela ut.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

BengtEdvin

  • Gäst
BengtEdvin
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 22:55:39 »
Bytte alla 3, ingen skillnad. Så perfekt att det är fredag kväll också så det blir maximalt dyrt att köra på el i 50-60 timmar...

BengtEdvin

  • Gäst
BengtEdvin
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 23:23:25 »
Vad ska man ha för gradminutsinställningar när man kör på elpatron? Jag satte den på -150 tillsats. Det kanske inte spelar någon roll för det blir lika dyrt ändå?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2014, 09:42:47 »
Har du möjlighet att mäta spänningen?
Jag är inne på samma sak som ugge att en fas är borta helt eller delvis.
Jag minns att när en säkring gick i elskåpet ute på gatan så hade jag ändå spänning in i huset på alla 3 faser men den 3:e var spänningen betydligt lägre på.

Sen kan det ha hänt grejer i värmepumpen så att du bara har 2 faser fram till kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

john sandersson

  • Gäst
john sandersson
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2014, 13:38:21 »
Hej,
jag hade samma problem hemma för lite drygt ett år sedan. Det blinkade lampor i huset och så. Jag upptäckte efter ett tag att det var dålig anslutning vid det första proppskåpet i huset. Jag upptäckte det då en kabel brunnit av....

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2014, 14:22:38 »
Jag var inkallad till en kund där man hade problem med vp:n. Man hade bytt kompressor, motorskydd och kontaktor men inget hjälpte. Motorskyddet envisades med att lösa ut, trots att kompressorn drog den ström den skulle och jämnt över faserna.
Till slut fick vi ringa elnätägaren som kom dit och då visade det sig vara en helt bränd säkringshållare i deras skåp. Sedan dess har vi inte hört av några problem.

Det luriga var att när jag var där och mätte, både ström och spänning visade allt bra. Detta trots att jag försökte provocera det hela med belastning.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2014, 19:38:59 »
Det är mycket vanligt med dålig kontakt och varmgång vid huvudsäkringarna. Eftersom kåpan vanligtvis är plomberad så blir det ju aldrig av att någon tittar till installationerna där, och om elmätarskåpet sitter utomhus så kommer ingen någonsin att märka att det luktar bränt heller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2014, 19:49:10 »
Känn på säkringshuvarna till huvudsäkringarna, de bör vara ungefär samma temperatur och ingen av dom skall vara heta.
När du bytte säkringar såg du om säkringen eller bottenkontakten var svart och bränd?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2014, 03:18:36 »
Hei,
Prøv og øk speed på sirkulasjonspumpen på den varm side.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2014, 07:40:15 »
Om det är problem på varma sidan så skall den larma på högtryck.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2014, 16:57:56 »
Hmmm.... Min kompressorn löste på motorskyddet då mjukstarten pajade.
När kompressorn skulle stoppa fick den fortfarande spänning på alla 3 faser, men KB-pumpen stannade och då hann MS lösa ut innan lågtryckspressostaten löste.
Den går tyngre om KB-cirkpunmpen stannar och om MS är lågt inställd kan den hinna lösa ut innan lågtryckspressostaten löser.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2014, 17:39:50 »
Hei,
KB sirkulasjonspumpe og kompressor skal starte/stoppe isammen.
Prøv med VB sirkulasjonspumpe på full speed, KB sirkulasjonspumpe på medium speed. Dersom kompressor motorvern løser ut, har du for lite kuldemedium i systemet.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

BengtEdvin

  • Gäst
BengtEdvin
SV: Motorskydd löser ut?
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2014, 16:22:59 »
Hej och ursäkta att jag försvann ur tråden jag själv skapat men fick ordning på problemet.
Exakt som vissa sagt ovan så var det den gamla huvudströmbrytaren efter mätarskåpet som brunnit, så grannen kom in och kopplade bort hela skiten och drog nya kablar så nu går det som tåget igen. Har dock ingen huvudströmbrytare efter mätarskåpet längre som kan bryta huvudsäkringarna, men har ju en till alla de andra säkringarna. Eller bryter den även huvudsäkringarna? Nej, det gör de väl inte? Sitter jämte jordfelsbrytaren... Grannen, som är elektriker, sa att det inte är nödvändigt med en strömbrytare till huvudsäkringarna.
Oavsett så går allt fint igen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!