Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 7515 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1115 kompressorbyte?
« skrivet: 05 januari 2020, 17:59:39 »
Har fått trubbel med vp:en.
Den går i ca 5 min innan motorskyddet löser ut. Den har gått i princip felfritt i 15 år.
Har rengjort filter och sådant men får inte den att gå längre tider.
Frågan är om kompressorn gett upp eller kan det vara något annat?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2020, 18:59:04 »
Låter lite som dåliga kontakter, då kan det fungera ett tag. Har du lite kunskap, behövs inte så mycket för se med ögonen, så öppna luckan och lys med en lampa och se hur det ser ut på kontaktorerna ,är det svart sot där kan det vara brända kontakter som ger lite dålig kontakt och då löser motorskyddet, se för övrigt över alla ledningar och kontaktdon så inget är bränd, Den har gått några år så inte ovanligt med brända delar.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2020, 19:13:48 »
Håller kompressorn på att ge upp låter den ofta konstigt en tid innan den havererar. Skulle också först kontrollera om det är elfel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 19:25:09 »
Tycker inte kompressorn låter illa.

Tittade igenom elen så gott jag kan och de fanns inga värmda/brända kopplingar.

Fler tankar om vad felet kan vara innan man tar in en elektriker?

Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 19:32:37 »
Tycker inte kompressorn låter illa.

Tittade igenom elen så gott jag kan och de fanns inga värmda/brända kopplingar.

Fler tankar om vad felet kan vara innan man tar in en elektriker?
Äger du en multimeter, i så fall är du bekväm med den?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2020, 20:05:26 »
Äger du en multimeter, i så fall är du bekväm med den?

Jodå, inte helt främmande.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2020, 20:28:38 »
Jodå, inte helt främmande.
Mät spänning så nära kompressorn det går på varje fas och se om spänningen når hela vägen fram. Då blir systemet testat under belastning så man ser om kontaktorer och liknande har hela kontakter. Skruva loss locket på kompressorns terminal vore det bästa stället att mäta om möjligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2020, 20:45:58 »
En annan sak som är värd att kontrollera är vad det är för temperatur pÃ¥ köldmediet efter kompressorn (hetgastemperaturen) innan kompressorn stannar. Temperaturen ska normalt vara lägre än 40 grader plus  temperaturen pÃ¥ utgÃ¥ende värmebärare. GÃ¥r kompressorn tungt, vilket den bör göra om motorskyddet löser ut, ska temperaturen bli högre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2020, 10:29:24 »
Körde på patron över natten och har mätt lite nu på morgonen.
Kompressorn gått i ca 20min nu. Låg -500 på gradminutrarna så den har lite o jobba med.

Förening efter mjukstarten så håller den både ampere och volten lika med små marginaler.
En fas ligger på ca 6,5A och dom andra runt 6A.
Spänningen runt 225V. 227V före.

Vid ett tillfälle under körningen steg Amperen på en fas till 10 och dom andra 8,5A och kompressorn lät ansträngd innan den lugnande ner sig igen. Varade under en kortare period.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2020, 10:58:17 »
Intressant! Fortsätta mäta och se om du får ännu högre strömmar och om hetgasen skenar samtidigt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2020, 11:17:19 »
Har du koll på KB-in/ut och VB-fram/r?
Dåligt flöde på antingen värmebärare eller köldbärare kan också göra att den går tungt.
Vanligen ska den då lösa på en av pressostaterna men den kan även lösa på motorskyddet innan pressostaten löser.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2020, 12:33:01 »
Vp:n lyckades köra både värme och vv i ett svep utan stop.
Mesta dels går den som den ska men några gånger så går de tungt och Amperen stiger mot 10A.

Den gick inte ens tungt vid slutet av vv med framledningenstemp på 53 grader, 6,8A.

Ska bevaka delta när de går tungt med annars ligger den på 6-7 grader på varmasidan och 4 grader på kallasidan.

Finns några ljudfiler för den som har lust att höra hur den låter.

https://www.dropbox.com/sh/qvr0ecvi1hnrnel/AACh1U5FwUTUd8vJbfEehLR2a?dl=0
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2020, 12:43:39 »

Dåligt flöde på antingen värmebärare eller köldbärare kan också göra att den går tungt.
Dåligt flöde på köldbäraren (=låg förångningstemperatur) ska göra att den går lättare. Minskningen i massflödet genom lägre förångartryck har större inverkan än det ökade kompressionsarbetet per massenhet köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2020, 22:04:18 »
Dåligt flöde på köldbäraren (=låg förångningstemperatur) ska göra att den går lättare. Minskningen i massflödet genom lägre förångartryck har större inverkan än det ökade kompressionsarbetet per massenhet köldbärare.

Ja och nej.
Till en början så stämmer detta, lägre förångningstemp ger mindre kompressorarbete så länge som finns köldmedia i förångaren.
Stannar köldbärarflödet helt så suger kompressorn ner sig, dvs undertrycket blir så pass lågt på sugsidan att det blir jobbigt för kompressorn att "suga vakuum".

Jag sÃ¥g detta hända pÃ¥ min värmepump, och det fÃ¥r mig att fundera pÃ¥ om min lÃ¥gtryckspressostat är paj?  Sc:,h
Kollade nu och LP ska bryta på 1,5 bar vilket innebär att den troligen är paj...
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 22:16:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2020, 06:22:37 »
Nu har vp:n rullat ett dygn utan stop. Glad för varje minut den går men märkligt att den fungerar igen.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!