Skrivet av: Sid
« skrivet: 22 november 2015, 22:10:18 »Tack för råden Roland!
Jag fann filtret "instängt"i isoleringsmaterial bakom en mutter som du skrev. Inte så skitigt men jag rensade bort det som fanns där.
Tvångsstyrde kallsidans pump och fann att kontaktorn inte funkade riktigt men om jag höll fast den så gick pumpen som den skulle. Jag blev lite kreativ och fick dit en liten skruv som håller fast den och då gick pumpen. Jag gjorde också som du sa och snurrade på axeln i pumpen men den gick oerhört lätt så jag har ingen misstanke om rost eller liknande.
Provade alla andra pumpar och ventiler igen via programvaran och de gick som de skulle.
Provade att starta om maskinen igen i normalt driftläge och se på sjutton så startade den och har gått sedan dess!!!
Nu har den varit i drift i 4 timmar drygt och inget problem!
Hoppas att det fortsätter så här!
Jag gissar att jag måste byta den pumpen vad det lider men förhoppningsvis vid en varmare tid på året.
Än en gång tack för råden!
/Sid
Jag fann filtret "instängt"i isoleringsmaterial bakom en mutter som du skrev. Inte så skitigt men jag rensade bort det som fanns där.
Tvångsstyrde kallsidans pump och fann att kontaktorn inte funkade riktigt men om jag höll fast den så gick pumpen som den skulle. Jag blev lite kreativ och fick dit en liten skruv som håller fast den och då gick pumpen. Jag gjorde också som du sa och snurrade på axeln i pumpen men den gick oerhört lätt så jag har ingen misstanke om rost eller liknande.
Provade alla andra pumpar och ventiler igen via programvaran och de gick som de skulle.
Provade att starta om maskinen igen i normalt driftläge och se på sjutton så startade den och har gått sedan dess!!!
Nu har den varit i drift i 4 timmar drygt och inget problem!
Hoppas att det fortsätter så här!
Jag gissar att jag måste byta den pumpen vad det lider men förhoppningsvis vid en varmare tid på året.
Än en gång tack för råden!
/Sid