Författare Ämne: Nibe F470 Larm 51 LP  (läst 1986 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F470 Larm 51 LP
« skrivet: 10 juli 2021, 14:27:29 »
Hei!

Har sett igjennom mange sider pÃ¥ dette forumet, men finner ikke noe svar pÃ¥ problemet mitt. HÃ¥per noen kan komme med tips til feilsøking  :)

Har en F470 fra 2015 som gir lavtrykksalarm 51 en stund etter at kompressoren har startet (fordamperen - 30 C)  . Filter og fordamper er rent for støv og skitt.

I går kveld virket den plutselig i flere timer før alarmen kom. Jeg kunne høre at kompressoren startet, og så at temperaturen i fordamperen sank til - 30C. Deretter stoppet kompressoren, og temperaturen i fordamperen begynte å stige igjen. Slik jobbet den altså i flere timer før alarmen kom. Da kan vel ikke feilen være for lite kjølegass på grunn av lekkasje?

Steffen  dontknow



« Senast ändrad: 10 juli 2021, 14:29:34 av SS »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2021, 15:19:35 »
Förångare -30 är ganska rejält allt på en sådan. Funkar frånluftsventilationen? Badrum, kök etc? Kan du fästa ett A4-papper mot luftdonen i dessa rum?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2021, 15:23:09 »
Ja, det fungerer fint. Det hjelper heller ikke å sette viftehastighet på frånluft til 100%, alarmen kommer endå...
« Senast ändrad: 10 juli 2021, 17:58:43 av SS »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2021, 21:51:30 »
Jämför temperaturen på förångare/avluft (BT16/BT21)?
Om det är stor skillnad när kompressorn går så är det troligen brist på köldmedia.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2021, 00:47:03 »
Takk, skal sjekke det i morgen!

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2021, 10:57:51 »
Startet kompressoren manuelt, og noterte dataene på BT16 og BT21.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9618
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2021, 11:11:31 »
Kan också vara fel på kompressorn eller expansionsventilen. Har varit med om liknande temperaturer strax innan totalt kompressorhaveri. En kyltekniker med rätt utrustning behöver mäta trycken.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2021, 15:59:03 »
Knepigt, första minuten sjunker BT21, men sen stiger den? ???
En kyltekniker behöver kolla på grejerna i alla fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2021, 16:05:51 »
Kan nån tempgivare vara dålig?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2021, 17:38:28 »
Har også sjekket LP pressostaten (BP2) med ohmmeter, den er lukket og skal åpne ved trykk under 1.5 bar. Den er lukket når jeg har nullstilt feilkoden, men åpner når feilkoden kommer. Dette skjer som regel etter at kompressoren har gått noen minutter. Noen sekunder etter at kompressoren har stoppet og feilkode 51 har kommet i displayet, så lukker BP2 igjen...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2021, 17:55:16 »
För lite soppa eller trasig exp ventil

Utloggad SS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2022, 23:44:47 »
Det var en defekt ekspansjonsventil som var feilen. Takk for alle svar  :)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2022, 06:11:03 »
expansionsventilen var en lågoddsare med tanke på det du beskrev, hade det varit soppabrist, hade den inte gått långa stunder ibland för att sen lösa ganska omgående, utan då löser den rätt snabbt. Expansionsventilen på dessa, samt på 370/730 och 750 är riktigt dåliga, vissa är trasiga redan på pumpar som är några månader gamla.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2022, 07:54:35 »
Citera
Expansionsventilen på dessa, samt på 370/730 och 750 är riktigt dåliga, vissa är trasiga redan på pumpar som är några månader gamla

Bra köp, alltså!
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F470 Larm 51 LP
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2022, 04:58:44 »
Skulle jag ha en själv hade jag monterat en danfoss te2 ventil istället

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!