Jag har en F2025-8 ihop med en VVM300 samt UKV100 som har varit igång 5månader.
Sen VP:n installerades så har tillgänglit varmvatten minskat till skillnad när bara VVM:en var igång med.
Ikväll är det 13 ºC ute och jag har en framledning på 28 ºC. Jag noterade att VP:n jobbade upp varmvatten temperaturen till 50 ºC efter det förbrukade vi inte en droppe varmvatten och efter 10 minuter hade temperaturen på varmvattnet gått ned med 2 ºC till 48 ºC.

Ska det fungera så här med en VP, att den "förbrukar" varmvatten hela tiden eller ska jag sjustera några värden?

Utloggad gunnar_holm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstÃ¥ fysiken !
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2009, 21:13:49 »
Det låter som det kallnar lite väl fort, i alla fall jämfört med min Strömsnäspanna ackumulatortank,
Den kallnar från 45 ºC till 40 ºC på 12 timmar. Eller om man gör om det till effekt: 145 W.

Jag gissar att du har en växelventil som inte sluter tätt mot varmvattenkretsen när den slÃ¥r tillbaka till uppvärmningsläge efter att ha tillverkat varmvatten. Men det kanske finns andra forummedlemmar som har andra idéer om vart din värme tar vägen  *vinkar*. Om min teori är riktig borde det kunna kännas att framledningen frÃ¥n vp är varm när kompressorn gÃ¥tt pÃ¥ ett tag.

Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frÃ¥nluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2009, 23:14:45 »
Vilket är framledningen är det det som går till vp:n eller det som kommer tillbaka?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2009, 09:33:09 »
Vilket är framledningen är det det som går till vp:n eller det som kommer tillbaka?

Framledningen är röret, som leder varmvattnet via cirkulationspumpen till radiatorerna.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2009, 10:53:35 »
Antagligen så sker samma som hos alla andra som laddar VV med vp mot en mantelberedare.

Laddeffekten är för stor, i ditt fall ca 8kw, så utjämningen mellan manteln och beredaren hinner inte med. Min sjunker ca 4º på 20min, och har alltid gjort så, helt normalt, tyvärr.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2009, 10:59:02 »
Antagligen så sker samma som hos alla andra som laddar VV med vp mot en mantelberedare.

Laddeffekten är för stor, i ditt fall ca 8kw, så utjämningen mellan manteln och beredaren hinner inte med. Min sjunker ca 4º på 20min, och har alltid gjort så, helt normalt, tyvärr.

Precis, på sommaren ger VP:n mer uteffekt vilket gör att mantelvattnet värms upp så pass fort att värmen hinner inte nå in i VVB:n ordentligt förrän mantelvattnet nått sluttemp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2009, 14:24:27 »
Jag har samma erfarenhet som Pricken med temperatursänkningen. Det visas två temperaturvärden i displayen för varmvattnet varav det ena inom parantes, var mäts det?
Är det första mantelvattnet och det inom parantesen i beredaren?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2009, 16:48:18 »
Värde inom parentes brukar vara börvärde eller starttemp för VV-laddning. Det ska du kunna ändra, tryck enter och sen + eller - så ser du hur det funkar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2009, 16:58:28 »
Ja det brukar vara börvärdet och är det på t.ex. framledningstempen, men värdet inom parantesen ökar vid vv-laddningen.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad paddy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2009, 21:28:09 »
ok, tack för era svar då vet jag att jag inte är ensam om att uppleva det så här och att det troligen är så det funkar.

Utloggad krillexmedium

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: VP förbrukar varmvatten
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2009, 15:45:40 »
Värdet inom parentesen mäts vid elpatronen, visas ej i normalläge. Det andra i överkant. Ingen av givarna visar varmvattnets temperatur. Borde heta panntemperatur

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!