Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Startskottet har gÃ¥tt. 07-11-24 14:14  (läst 703 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jabu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Startskottet har gått. 07-11-24 14:14
« skrivet: 25 november 2007, 16:17:02 »
 studs

Nu har jag dragit igång VP'n (Thermia Diplomat TWS 10) på riktigt. Förra helgen installerade brorsan varma sidan och i veckan blev kollektorslangen ingrävd med lite problem att borra igenom grunden då det är en gammal grund med mycket natursten inguten, borren var 57 cm med fäste och vi kom precis igenom när hela chucken var inne i borrhålet.

I går lördag efter att VP gått på tillsats en vecka fixade vi kalla sidan och kl 14:14 den 24/11-07 satt vi pumpen i Auto och läste då av diverse värden som iofs är ganska orelevanta eftersom det var precis när vi startade pumpen och kompressorn startat.

Elmät: 32995
Temp ute: -3
Börv framl: 43
Temp framl: 35
Temp retur: 27
Brine in: 7
Brine ut: 5
Tim tills: 97(1) 68(2) kommer från vecka med bara tilssats.
Tim VP: 0

Efter nästan ett dygn.
KL 13:11 den 25/11 såg det ut så här:
Avläsningen gjord strax innan pumpen gick över till VV-prod.

Elmät: 33103 (108 kWh på 23 timmar, det finns en del annat som drar ström bl a en skapligt stor verkstad)
Temp ute: 1
Börv framl: 40
Temp framl: 49
Temp retur: 41
Brine in: 5
Brine ut: 2
Tim tills: 97(1) 68(2) kommer från vecka med bara tilssats.
Tim VP: 10

Jag har beställt ett datorinterface till min VP från otillåten_länk så förhoppningsvis kommer jag snart att lägga ut mina VP-data och loggar online.

VARMA Hälsningar

Janne
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
----------------------------------------------------
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
VÃ¥n: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 619
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!