Fixaren!Nu talar du som dom flesta installatörer, dom är väldigt försiktig med inst av rumsgivare. Det tror jag bottnar i rädsla för extra jobb med injustering(utan betalning). jag har erfarenhet från ett antal ställen, det funkar klockrent!!!!!!!! ca 10 ställen med vp.Strypningar ska det precis som du sa inte finnas, ev om man får permanent övertemp. Styr man med radiatortermostater då måste ju kurvan va onödigt hög, det blir som du säger sämre COP av det.Största anläggningen som jag har rumsgivare i, har 4 lägenheter, litet skolkök, med matsal, duschar, en stor lokal!!!!!!!!Det funkar helt toppen, och en mycket stor besparing pga massor med söder/västerfönster.Alla strypningar, maxbegränsningar är borta, även strypning av grundflödet har öppnats.Jämn o fin temp i hela byggnaden, inga som helst problem...Om man har en rumsgivare påstår jag att med automatik får man en lägre innetemp på sikt. Det som brukar hända om man bara har utegivare är, att vid tex väderomslag får man för kallt inne, kurvan höjs i datorn och sen får det gå så med konstant övertemp som följd. man blir fort van den temp man valt.Precis som du själv säger ÄR vitsen att rumsgivaren ska höja tempen vid "undertemp" då höjs iofs förbrukningen just då, men den bromsas oxå så fort tex solen skiner och det ger en rejäl besparing!!Jag har den erfarenheten fråm kommersiella fastighetsbestånd, både med hyreslägenheter men även skolar förskolor. Vad gör man om dom ringer och beskedet är att nu är det för kallt!!!! Men om kurvan höjs, blir den sänkt? nja tror inte det.