Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: NA 4000 Problem  (läst 7048 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
NA 4000 Problem
« skrivet: 30 november 2007, 19:56:40 »
Hej på er alla!

Pumpen har gått mycket bra tills för en vecka sen då vi hade 13- då orkade den dåligt att värma upp kåken. >:(

Och nu vid 2- dom senaste dagarna så ger den dålig effekt,har provat höja upp till max men ingen skillnad.

Så idag så fick jag för mig att tina upp bottentråget med varmvatten allt var fruset och satte in en värmekabel i durken, vet ej om detta var orsaken den avfrostar som den skall och kondensvattnet rinner ut dock ej i durkhålen som var nedisade.

Tycker att det är mindre fart på fläkten numera i utedelen och såg att bakdelen närmast väggen är helt nedisad och på vänster sida skall det vara så??

Min tro är att den får problem att suga in luft pga all is på baksidan.

Har ni några tips?
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: NA 4000 Problem
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 20:01:09 »
Nyexaminerad i klass 3.2 å fin kan jag direkt säga att
isen den ska man ha till groggen, särskilt efter en nyexaminering a:gl
nu var det jag som var först   ace ;)
Jag tror inte man behöver cert. för 3.2 för att förstå att isen ska bort annars blir de inge bra b00k
Ã…ter till groggen....
« Senast ändrad: 30 november 2007, 20:18:58 av luckyman »
Mest kyla men lite värme också

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 20:42:49 »
Nyexaminerad i klass 3.2 å fin kan jag direkt säga att
isen den ska man ha till groggen, särskilt efter en nyexaminering a:gl
nu var det jag som var först   ace ;)
Jag tror inte man behöver cert. för 3.2 för att förstå att isen ska bort annars blir de inge bra b00k
Ã…ter till groggen....

Har du inget råd att ge istället?
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: NA 4000 Problem
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 20:49:10 »
Jo, köp en värmepump om det är det man vill ha
Mest kyla men lite värme också

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 20:52:26 »
Ok?

Är det bättre?
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: NA 4000 Problem
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 22:28:31 »
Några använder varmluftspistol för att tina fram ytterdelen, vissa byter ut kretskort, men de flesta köper en ny från ett välkänt fabrikat. Hör efter om din hemförsäkring täcker skadan.
Det är nog så att din pump har slutat avfrosta utedelen, det bör göras i vissa intervaller typ 1 ggr/tim eller oftare.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 12:31:17 »
Hej! Har kollat upp utedelen och den avfrostar som den ska och att den var nedisad för några dagar sen var nog en slump, och tack vare värmekabeln jag satt dit i bottentåget gjorde nog susen och justerade markfästet så maskinen står i våg, förr lutade den ett par cm mot kompressorsidan och det var nog ena orsaken, tjälen hade ju lyft markfästet ;D

Sen såg jag att kompressorn har en värmeslinga och i övrigt oisolerad, endast några isolerskivor på plåtarna bredvid finns, så jag tänker isolera kompressorn riktigt då den fungerade dåligt vid 13-, kanske det skulle fungera bättre.

Nu har vi tö väder 2+ och pumpen värmer bra >:D
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #7 skrivet: 05 december 2007, 13:36:25 »
Nu har jag isolerat kompressorn med väggisolering/guldfiber i stora mägder och undvikit att isolera ned i botten av trÃ¥get dÃ¥ isoleringen kan bli blöt,  tror att kompressor värmen + värmekabeln hÃ¥ller isoleringen torr, det sitter en liten värmekabel frÃ¥n fabriken endast ett varv i bottendelen runt kompressorn och det sÃ¥g för ynkligt ut tyckte jag.

Så min tro är att allt detta skall få en positiv funktion vid kallare dagar och kunna hålla värmen inomhus mer korrekt, hade problem förra veckan då vi hade 13- då pumpen värmde dåligt.

Visst kan man köpa till ett nordic kit med huva+ värmekabel för ca.400kr

GÃ¥r nu perfekt vid 5-

Kanske ett litet tips till er som har problem med era pumpar tomte::
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad meckarmulle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #8 skrivet: 07 december 2007, 17:13:09 »
Värmekabeln runt bottendelen på komressorn sitter där bara för att hålla oljan lagomt varm. Om oljan kallnar så blir den seg och den binder även upp en massa freon i onödan. Det räcker med ett halvt varv, skall inte vara mer än så. Det finns en risk med att isolera för mycket runt kompressorn, speciellt om man skall köra den som kylanläggning på sommaren finns risken att den blir för varm. Vet inte hur stor den är men man bör ha det i åtanke iallafall.
Det viktigaste med värmeslingan i tråget är att hålla dräneringshålen öppna så att smältvattnet kan hitta sig en väg ut. Om det ligger lite is kvar på en del ställen gör inte så mycket bara det mesta dräneras bort och att det inte tillåts att bygga på.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #9 skrivet: 08 december 2007, 12:27:11 »
Hej meckarmulle!

Jag började isolera kompressorn då den började ge svalare luft inomhus vid 13- tror att det beror på att kompressorn kyls av för mycket vid kallare temp.
Nu har vi inte haft kallare än 5- och vid den tempen fungerar det ok.
Och tänker ej använda pumpen som Ac då vi har svalt inomhus på sommaren, vi brukar göra en brasa då och då även på sommaren lustigt isolerat hus och solen lyckas ej värma riktigt då vi har mycket berg omkring.

Men visst finns risken att jag måste plocka bort isoleringen i sommar så inte det kokar efter väggen ;D

Skulle vara kul att höra vad andra ägare av samma pump har gjort för att den skall fungera bättre och vid vilka temparaturer den klarar att leverera värme.

MVH
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 Problem
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 14:30:03 »
Hej på er!

Har nu haft 14- några dagar och vid den tempen så måste man elda en brasa om dan, men pumpen går numera bra och värmer bra, isoleringen runt kompressorn var lyckat.
Inomhusdelen ger bra värme vid 14- men ej tillräckligt för husets behov. inomhusdelen är inställd på 23 grader och håller en temp på 17-19 grader vid utetemp lägre än 4-

Så min slutsats är att huset är för stort och vi har många fönster och rum som måste värmas upp vid lägre temperaturer, och vid den optimala tempen utomhus 10+ till 4- så behöver vi ej stöd värme. Vidare så tror jag ej att nån annan pump skulle fungera bättre för oss. möjligen så skulle inomhusdelen kanske placerats nån annanstans sitter nu ovan trappen på nederplan.





1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NA 4000 Problem
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 18:01:22 »
Nordic Air-pumparna är säkert bra när de fungerar.
Problemet är väl att de sällan fungerar.  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!