Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jewe skrivet 09 januari 2017, 20:24:56

Titel: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 09 januari 2017, 20:24:56
Hej!

Jag har en Ecoair 105 V3 från 2009 som egentligen aldrig fungerat bra men har aldrig kontaktat någon kylfirma förrän nu.
Problemet är att VP larmar LP så fort temperaturen understiger -5°C ute.
Hade en kylfirma via CTC:s hemsida som var här och jag frågade en massa saker och trodde han skulle felsöka men övertygade mig
att det var fel på LP givaren, så han beställde en ny och bytte ut den och trodde att den skulle gå som tåget..

Så fort det blev kallt ute så larmar den på LP igen och nu provade jag att bygla givaren (LP) för att testa om den fungerar men
döm om min förvåning då den larmar LP trots att jag byglat givarens ingång på styrkortet??

Jag ville att teknikern skulle kolla ködmedia men det behövdes inte då det inte bubblar i synglaset..

Är det inte konstigt att den larmar på LP trots att jag byglat ingången för givaren?

Några proffisga som har andra ideér:)?

Mvh Jewe
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: GabrielH skrivet 09 januari 2017, 20:47:42
Hur snabbt kommer felet? Kan du notera temperaturvärdena i samband med att felet uppstår så har vi något att gå efter.
Avfrostar den ordentligt?

Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2017, 08:16:21
Är du säker på att du är på rätt ställe och byglar, 13/15 på X1?
I så fall behöver du ett nytt relä/displaykort.
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 10 januari 2017, 09:45:17
Hej,

Tack för snabba återkopplingar.

Byglen sitter på X1 mellan 13/15 så det ska vara rätt givare (stannade direkt då jag kopplade ur pressostaten).

När det är kallare än -5 ute så går den max en timme innan den stannar och larmar LP.
Nu ha den gått drygt ett dygn med VP men då är det milt väder ute, mellan någon minusgrad till ett par plusgrader.

Ska mäta lite temperaturer ikväl. med IR termometer.
Fläkten är det samma fart i som alltid tycker jag och fläkten stannar vid avfrostning och pyser till, nåt annat att tänka på vid avfrostning?

Återkommer med lite testet och värden ikväll.

//jewe
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 10 januari 2017, 19:11:52
Har varit ute och kollat lite på VP nu och det finns inga tendenser till läckor vad jag kan se
Nu vid +1°C så ligger returtemp på 48°C och tillopp på 43°C vilket borde vara normalt.
Hetgastemp ligger på 117°C i drift, är inte det mycket?

Mätte temperaturen över torkfiltret och den skiljer någon grad eller två.

Tycker fortfarande att det är märkligt att VP kan larma på LP när jag byglat bort givaren?

Mvh
Jewe
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Jiri skrivet 10 januari 2017, 20:01:33
Dåligt flöde igenom torkfilter troligen igensatt. Stämmer bra med LP larm och några grader skillnad över torkfilter.
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2017, 07:44:33
Hetgastempen är för hög, det stämmer också mot igensatt torkfilter.
Fast det förklarar inte varför den larmar på LP om uttaget byglas.  dontknow
Så det är nått mer som är knas, typ fel på relä/displaykortet.
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Jiri skrivet 11 januari 2017, 14:26:39
LP larm står nog för flera saker även om du byglar, dåligt flöde fortfarande?
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 12 januari 2017, 18:57:14
Typiskt, igår var det storm ute och idag när jag skulle ut så var batteriet slut i Testo instrumentet, får göra nytt försök imorgon kväll, och då ska det vara kallare vilket är bra då den får jobba ordentligt ;)
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 14 januari 2017, 16:12:57
Var ute och kollade igen och nu var det -3 grader ute.
Försökt mäta med Testo instrument och tempen över torkfilter skiljer en grad eller max två.
Är inte säker på att det är problemet då jag kan tänka mig att tork "klumpen" genererar förluster också?
Nu låg hetgastemp runt 105 grader vilket känns mer normalt.

Ska det bli is på nedre delen av expansionsventilen?

Då VP ofta löst på LP sedan den var ny så minskar min teori om att torkfiltret är problemet.

Ska kolla vad en ny 400 kostar då jag undrar om det ens är värt att lägga 5 - 10000 på reparation med byte av torkfilter och ev någon givare...

//Jewe
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Jiri skrivet 14 januari 2017, 17:10:48
Det finns olika teorier vad det gäller lågtryckspresostat. Det ena går ut på att den fryser sänder, det andra att den koksar igen med kompressorolja. Man rekommenderar att böja uppåt själva anslutningsrör. 
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: jewe skrivet 15 januari 2017, 13:15:40
Den nya LP givaren som byttes ut monterades i serviceuttaget.
Nu på morgonen hade den löst ut på LP igen, trots bygel där termostaten ska vara ansluten.

Måste vara något mer som gör att styrkortet stoppar VP på LP?

Kanske ska slå CTC en signal imorgon och höra vad de säger?
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2017, 20:37:29
Jag sätter en slant på att CTC anser att relä/displaykortet behöver bytas.  ::)
Titel: SV: Ecoair 105 V3 larmar LP
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 31 januari 2017, 06:00:15
expansionsventilen reglerar inte som den skalll. eller  fel gasblandning.
but gas först.