Titel: VVM300 + Fighter 2020 Kort drifttid
Skrivet av: Kenneth Eriksson skrivet 16 januari 2016, 09:24:14
Hej, jag har haft min anläggning ett anatl år nu med mång service besök av olika tekniker och service företag. Då man bytt sensorer uppgraderat programvara o.s.v.

Men, så fort temperaturen kryper under -10 så stannar anläggningen med "Kort drifttid"?
Om systemet nu kan larma, så bör man antagligen veta varför och vad som krävs för lösa problemet?

Om inte så varför larma?

Här på forumet så har jag läst otalig inlägg men inte riktigt hittat lösningen, kan någon hjälpa till?

Tack på förhand
Titel: SV: VVM300 + Fighter 2020 Kort drifttid
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2016, 13:04:02
Tyvärr är grejerna inte så smarta att de själva kan räkna ut varför drifttiden är kort.
Men nån parameter stoppar värmepumpen bara nån minut efter att den startar.
Läs av temperaturerna i 1.0, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 och 5.15, helst när kompressorn går och värdena är stabila.
Jag tror att antingen jobbar den med så pass hög temperatur att den stannar direkt på hög returtemp eller är nån tempgivare felaktig.
Titel: SV: VVM300 + Fighter 2020 Kort drifttid
Skrivet av: kappis9 skrivet 30 januari 2016, 14:45:09
Tänkte att Nibe har ett larm i sin mjukvara då bör dom veta varför också. Annars så bör inte larmet finnas, eller i en annan kod typ ring Nibe support.

Och att det är någon parameter tror jag på men vilken? Det bör Nibe veta men tyvärr lite dålig support där och hoppades på er i forumet.

 Men skall försöka med ditt förslag.