Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Diff köldbärare  (läst 13803 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
Diff köldbärare
« skrivet: 08 januari 2016, 07:01:15 »
Ja nu är det riktigt kallt o pumparna får jobba. Vore intressant o höra folks temp på köldbärare runt i Sverige.
Jag hade vid 20 minus ute -0,9 in o -6,0 ut, bytte pump förra sommaren 2015 funkar det eller har jag för dålig diff? Tänker på hål o pump hur många minus tål grejorna?

HE C 7 gammalt borrhål 130 m, satt förut en Compact 8 Bor utanför Västerås

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diff köldbärare
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 07:13:49 »
-0,43 in, -3,69 ut
Utetemp -28 grader
Innetemp 19.9
Elpatron spärrad
Framledningstemp börvärde ca 46 grader
Framledningstemp ärvärde ca 40 (enligt loggern, visar ca 42 grader på värmepumpen)

Igår strypte jag grundflödet lite i sonens rum (går skola söderut) och i tvättstugan där det var onödigt varmt (inga ytterväggar), men temperaturen på framledningen ökade knappt mätbart, kanske ett par tiondels grader.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 07:15:54 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Andreas__ke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 08:45:11 »
Som kallast igår.
-3in -6ut
-38 ute
Bör värde 46 framledning.
Kompressorn orkar hålla kring 43 utan el tillsats.


Utloggad jonas 10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 440
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 10:00:02 »
som kallast -16 hade jag in +1,5 ut -1,5 är det bra siffror ?
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 12:21:31 av jonas 10 »
IVT greenline HE C7

Utloggad thestrut

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 484
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff köldbärare
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 10:33:00 »
-1 in -3,5 ut i slutet av varje körning
utetemp -20
framledning spärrad på 52
inget eltillskott
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 11:49:35 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017

Utloggad RickardB

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diff köldbärare
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 10:57:46 »
0.2 in -2,0 ut nu efter ett par dagar med rejäl kyla

FLT ca 43-45
Innetemp 22,5
250m borrhål
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg

Utloggad Andreas__ke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 13:20:26 »
Snacka om stor tempskilnad blåsigt å snö och minus 13 idag,närmare 40 minus igår.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 16:52:35 »
Sprängde nollnivÃ¥n igÃ¥r  :'( , vid -18,2 ute blev Kb in -0.1 Kb ut -3.1 .    Kallaste uppmätta Kb in är -2.0 , februari , vargavintern för 4-5 Ã¥r sedan.

Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Diff köldbärare
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 17:23:23 »
I går morse,
-18 ute enligt utegivaren, alla andra termometrar visade -21.
FÃ¥r nog flytta ut givaren lite.
KBin +2 och KBut -1 i slutet av körningarna.
Inget eltillskott, typisk körning hamnade runt 2h34min och 26 min vila.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 19:56:22 »
Centrala Jämtland. Klickar man på bilden ser man temperaturer.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 19:58:36 av lob »
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Diff köldbärare
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 20:33:43 »
Hmmm Bor dere på Nordpolen alle sammen ?

KB inn: +6,87
KB ut: 3,75
Utetemp: -0,75
Innetemp: 24 °C

Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
SV: Diff köldbärare
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 20:38:27 »
Hej i Stavanger
Att bottenvattnet(jag antar att slangarna är på botten)kan vara så varmt i Januari. Imponerande!!
/LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Diff köldbärare
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2016, 22:28:10 »
Hei,
Slanngene ligger i sjøen 1-10 meter vanndyp. Det er 6°C høyere temperatur i sjøen i Januar 2016, enn det var i jauar 2014.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Dalmas-

  • Gäst
Dalmas-
SV: Diff köldbärare
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2016, 22:35:27 »
500meter jordvärme.
+6 in
+3 ut
Måste tillägga att jag har sparat värme inne i marken, eftersom jag eldar mycket och därmed har sänkt kurvan från 35 till 24..

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2016, 07:03:03 »
Hm kompressor går hela tiden.Började vid 10 minus ute får även lite tillskott ibland. Vänta se borde ju slå av vid mildare väder?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!