Utloggad Matthiaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Koppla utedel till en VVM225
« skrivet: 27 september 2021, 11:43:00 »
Har ett mindre hyreshus jag nyss köpt. I en lägenhet sitter det en Nibe VVM225 som används för varmvatten och värme till radiatorerna. Den går endast som elpatron då det inte finns någon utedel eller frånluft kopplad till den. Lägenheten är ca 65kvm i småland och har mekanisk frånluft (utan återvinning) i övrigt.
Nu är det kallhyra på lägenheten men hyresgästen knorrar lite om att det blir dyra elräkningar på vintern.
Funderar på att kopla in en luft/vatten utedel till den.
Är det bara Nibe utedelar man kan koppla in på VVM225 och vad är deras minsta som passar isåfall? Eller kan man koppla in någon billigare variant med?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #1 skrivet: 27 september 2021, 11:48:50 »
Hur ser hela lägenhetshuset ut? Är det fler lägenheter i samma? Vad är det för uppvärmning i övriga lägenheter om det finns flera? Vattenburen värme? Radiatorer? Golvvärme?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Matthiaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #2 skrivet: 27 september 2021, 13:28:42 »
Det är ett parhus, så bara 2 lägenheter vägg i vägg på samma plan. Det är vattenburna radiatorer i båda lägenheter, byggda på 80 talet.
Den andra lägenheten har original elpanna, en gammal CTC ihopbyggd med Thermia varmvattenberedare.
Värmepannorna står vägg i vägg så en take är kanske att slå ihop så man bara har ett system som försörjer båda lägenheter? Och göra om lägenheterna till varmhyra istället.
Den andra lägenheten har även en luft/luft värmepump sittandes i vardagsrummet, så den har inte klagat på elräkningen än iallafall.
Skrev fel på storleken, första lägenheten med VVM225 är på 85kvm och den andra är på 65 kvm.
« Senast ändrad: 27 september 2021, 13:48:00 av Matthiaz »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9559
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #3 skrivet: 27 september 2021, 14:33:51 »
Billigast och enklast blir att sätta in en luftluftvärmepump även i den första lägenheten. Vill man satsa på en gemensam luftvattenvärmepump för de båda lägenheterna bör man först kontrollera vilken framledningstemperatur som krävs när det är som kallast på vintern för att hålla 20-21 °C inne. Är det elpanna med högtemperatursystem 80°/60° så passar det inte så bra med värmepump och man måste vara noga med vilken modell man väljer. Lågtemperatursystemen 55°/45° började komma på 80-talet när man började bygga med frånluftsvärmepump. T.ex. Vetlanda har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -16 °C.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Matthiaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #4 skrivet: 28 september 2021, 10:53:39 »
Ok, jo det är det jag tänkt med att billigast och enklast är att säta en luft/luft i den lägenheten med. Men känndes lite dumt när man har en ny värmepanna som har möjlighet till luft/vatten. Men det kanske inte är så mycket att hämta om det är ett 60/80 graders system som jag tror.
Fastigheten inkluderar även ett till likadant parhus, men där är båda värmepannor fortfarande dom gamla. En lägenhet av de lägenheterna har även en luft/luft.
Så det billigaste och enklaste är egentligen att sätta en luft/luft i de 2 lägenheterna som inte har det och köra vidare på elpannorna som sitter tills nån går sönder och då byta till en ny elpanna?
Bifogar bild på elpanna som sitter i 3 av 4 lägenheter.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9559
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #5 skrivet: 28 september 2021, 11:23:13 »
Har du möjlighet att ta en bild närmare frontpanelen på elpannan? Det borde gå att läsa ut värmekurvans inställningar och om då den boende haft rätt inställningar kan man kanske uppskatta framledningstemperaturen vid -16 °C ute? På VVM225 kan man också läsa ut värmekurva och förskjutning i menyn om den är rätt inställd. El-pannor är seglivade. Det är inte så mycket som slits och kan gå sönder och de kan vara i drift under 40 år eller t.o.m. längre. Man kanske behöver byta kontaktor någon gång. Har du någon bild på radiatorerna i lägenheterna?

Vill man slå ihop par-lägenheternas värmesystem behöver man tänka till lite. Pannan behöver då ett eget el-abonnemang eller åtminstone el-mätare så inte bara en av de boende måste betala. Båda lägenheterna måste få tillräckligt med värme och varmvatten. Det blir en del installationsjobb men är det bara en vägg som skiljer lägenheternas pannor kan det inte vara särskilt svårt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Matthiaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #6 skrivet: 28 september 2021, 13:25:22 »
Ratten för att ställa värmekurva är borttagen på alla. Troligtvis en tidigare fastighetsägare som inte vill att hyresgästen skulle pilla på kurvan. Får kolla nästa gång jag är där om man kan lista ut hur ratten borde va och även kolla i VVM225 menyn. Men bor inte direkt i närheten så det är inte så ofta jag är där.
Har ingen bild på element heller mer än att man ser ett element på en bild jag hade.
Jo det blir lite svårt om man skulle slå ihop värmesystemen i lägenheternea då det inte finns någon "fastighetsel" på fastigheten nu. Det är endast en elanslutning till varje lägenhet. I det ena parhuset så är dessutom lägenheterna spegelvända mot det första parhuset. Så där står värmepannorna i varsin gavel av huset istället för vägg i vägg.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9559
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #7 skrivet: 28 september 2021, 15:58:13 »
Ok, är inställningsratten borta är det inte lätt att läsa av värmekurvan. Jag tror att det skulle behövas en NIBE F2120-8 3-fas luftvattenvärmepump som klarar ett hus på totalt ca 150 kvm. Listpris 75 tkr men går att beställa på nätet för under 60 tkr. Om man kör VVM225 plus en luftluftvärmepump borde det bli ca 70 tkr per lägenhet och sammanlagt 140 tkr per byggnad. (Vad fick du betala för VVM225 med installation?) Om man köper en VVM225 samtidigt med en F2120-8 3fas blir det kanske 110 tkr inkl standardinstallation men här kommer det att tillkomma en hel del el-installationsarbete samt även rörarbete i det spegelvända huset. Energibesparingen blir givetvis högre med luftvatten än luftluft men går det inte åt så mycket varmvatten är skillnaden inte jättestor. Om planlösningen är öppen kan energibesparingen med luftluft bli uppåt 50%. Med luftvatten säger man 70% mellan tummen och pekfingret.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #8 skrivet: 28 september 2021, 20:05:42 »
i vilken del av landet bor du, det med att en ratt är borta är inte rätt, det ska sitta en plastpropp i det hÃ¥let, det är om du tittar noga en pil pÃ¥ ratten där och justeras med en liiiten mejsel. I mellansverige är det C den ska stÃ¥ pÃ¥, kurva B gäller för södra delen , kurva D liksom upp till Sundsvall och lite till ,E är  kallaste norr
Likna ratten till vänster ( fininställning ) som gasen i en bil och kurvan som växellådan, EX kurva C är 3:an och fin noll du kör 75 km, du behöver öka farten till 100, vrider upp fin till max, men kommer inte upp i fart, då växlar man upp till 4:an ( kurva D ) och vrider ner till noll ( halv gas ) på fin ( gasen ) nu gör du 100. Blir det 110 så vrides det ner på fin kanske 5 så blir det 100. Efter varje ändring så tar minst 12 tim innan huset har fått den nya värmen. Det är inte tempen i huset som regleras utan vattnet som går ut, tex står fin på noll och temp är 50 C, vrides det ner på fin till - 5 minskar tempen på vattnet ut till 45 C till elementen och tvärt om vid att höja med + 5
Hoppas att det detta ger något.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #9 skrivet: 28 september 2021, 20:49:43 »
Du kan rycka loss de andra rattarna och se hur deras pil matchar mot där axeln sitter. Förmodligen matchar pilen med den platta ytan på axeln. Dvs, just nu pekar den på mellan B och C, om de stämmer så är ju det ju väldigt värmepumpsvänligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #10 skrivet: 28 september 2021, 21:25:30 »
Dom rattarna gÃ¥r inte att rycka loss, det sitter smÃ¥ brickor pÃ¥ topp och under sen en skruv som drar en kona mot axeln, sen finns det ingen kant pÃ¥ axeln. inställning görs med att vrida axeln full till vänster och där efter sätta pÃ¥ ratten  med pilen pÃ¥ 15 och skruven dras till.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #11 skrivet: 28 september 2021, 21:36:05 »
Aha åh..

Dock inspirerar det ju faktiskt till att man kan göra precis så utan ratt. Rita av axelns form så som den stod, i min och max-läge så får man ju en virtuell "pil" i alla fall.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4666
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #12 skrivet: 28 september 2021, 22:19:51 »
Aha åh..

Dock inspirerar det ju faktiskt till att man kan göra precis så utan ratt. Rita av axelns form så som den stod, i min och max-läge så får man ju en virtuell "pil" i alla fall.
Nu finns det i original ingen ratt i det mittersta hålet utan bara en potensimeter med spår för skruvmejsel, den ställs in efter var man bor och sen justeras finliret med fininställningen - 15 - 0 - + 15

Utloggad Matthiaz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Koppla utedel till en VVM225
« Svar #13 skrivet: 28 september 2021, 23:02:51 »
Tack för info Josth, den VVM225 som sitter där nu satte tidigare fastighetsägare in för 2-3 år sedan. Så jag vet inte vad den kostade. Eftersom det är kallhyra så är det inte så motiverat för mig som fastighetsägare att lägga 100+ tkr på värme i en lägenhet. Blir ju ingen investering jag kan räkna hem. Mer än möjligtvis nöjdare hyresgäster. Tror nog att jag kanske sätter in luft/luft i dom 2 lägenheter som saknar det och sen får dom gamla elpannorna hänga med ett tag till.

25focus, tack för förklaringen hur rattarna funkar på den gamla enheten. Får kolla över det nästa gång jag är där hur det är inställt på alla.Lägenheterna finns i småland.
Och som HBerggren skriver så borde man kunna lista ut vad kurvratten står på om man markerar var den står nu och vrider den till min/max.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!