SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2021, 21:17:31 »
Tipsar om VLC för att öppna filen om får "Codec saknas" vid öppningsförsök.
https://www.videolan.org/index.sv.html

Varvar den upp om du sänker temperaturen mer? Kan det vara givarfel? Lite som om att den tror att det är nästan rätt temp fast det inte är?

Edit: Undra om det går läsa ur livedata ur en sån där? Hade varit intressant om den bromsade för någon annan givare, t ex hetgas, då lär den ligga och småköra lite försiktigt om den har ett stabilt felaktigt värde. Eller någon annan givare.
« Senast ändrad: 31 juli 2021, 21:26:57 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2021, 22:07:45 »
Tipsar om VLC för att öppna filen om får "Codec saknas" vid öppningsförsök.
https://www.videolan.org/index.sv.html

Varvar den upp om du sänker temperaturen mer? Kan det vara givarfel? Lite som om att den tror att det är nästan rätt temp fast det inte är?

Edit: Undra om det går läsa ur livedata ur en sån där? Hade varit intressant om den bromsade för någon annan givare, t ex hetgas, då lär den ligga och småköra lite försiktigt om den har ett stabilt felaktigt värde. Eller någon annan givare.

Det går inte sänka temperaturen mer. Håller den på 16 grader AC. Och max fläkt. Ingen av fläktarna kommer upp i hastighet.

Evaporator känns inte speciellt kall... Och ingen isbildning.

Jag tycker den kyler sämre och sämre...
Tillverkar dock kondensvatten.  Ca 10 l per dygn.

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2021, 08:42:48 »
På höger sida om innerdelen ser du lite urstansade hål och där bakom sitter en tempgivare.
Är hålen igentäppta och givaren inbäddad i damm/smuts kan den uppföra sig lite tokigt.
Blås rent utifrån eller ta bort plasthöljet så du kommer åt ordentligt.

Låter dessvärre inte som att det är boven i dramat då den verkar svaja ordentligt vid konstant drift.
Arbetstryck och förbrukning kanske någon kylniisse bör kolla om du inte känner dig helt bekväm med detta eller har utrustning
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2021, 08:47:16 »
Startade pumpen nu pÃ¥ morgonen. 16 gr utomhus 
Och den blåser ut ca 8 grader.

Fy...

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2021, 08:51:03 »
På höger sida om innerdelen ser du lite urstansade hål och där bakom sitter en tempgivare.
Är hålen igentäppta och givaren inbäddad i damm/smuts kan den uppföra sig lite tokigt.
Blås rent utifrån eller ta bort plasthöljet så du kommer åt ordentligt.

Låter dessvärre inte som att det är boven i dramat då den verkar svaja ordentligt vid konstant drift.
Arbetstryck och förbrukning kanske någon kylniisse bör kolla om du inte känner dig helt bekväm med detta eller har utrustning

Jag vågar mig på allt.

Har vaccumpump och manometerställ till dessa.
Något jag kan använda?

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2021, 09:03:55 »
Anslut manometerställ och tångamperemeter och kolla värden vid både kyldrift och värmedrift med högsta temperatur och fläkthastighet.
Kolla att det verkligen är ca 230V vid plinten.
Kolla så inte tempgivaren på baksidan av utedelen inte är inbäddad i något konstigt.
Stega upp fläkten och kolla att den verkligen kör på 4:ans fläkt vid värmedrift efter ca 10 minuter.

Helst skulle man kanske fylla på ca 100g köldmedia för att se om det blir någon skillnad även om det redan är läcksökt med sniffer efter läckor.
Mäta upp alla givare är lite pyssel !

Först av allt bör du ta bort locket på utedelen som täcker el/röranslutning, titta in och upp mot locket så ser man en röd diod.
Den ska lysa med fast sken, blinkar den så kolla antalet blink.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2021, 09:13:44 »
Anslut manometerställ och tångamperemeter och kolla värden vid både kyldrift och värmedrift med högsta temperatur och fläkthastighet.
Kolla att det verkligen är ca 230V vid plinten.
Kolla så inte tempgivaren på baksidan av utedelen inte är inbäddad i något konstigt.
Stega upp fläkten och kolla att den verkligen kör på 4:ans fläkt vid värmedrift efter ca 10 minuter.

Helst skulle man kanske fylla på ca 100g köldmedia för att se om det blir någon skillnad även om det redan är läcksökt med sniffer efter läckor.
Mäta upp alla givare är lite pyssel !

Först av allt bör du ta bort locket på utedelen som täcker el/röranslutning, titta in och upp mot locket så ser man en röd diod.
Den ska lysa med fast sken, blinkar den så kolla antalet blink.

Ok. Ett projekt under dagen.

Tack för hjälpen.

Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #22 skrivet: 01 augusti 2021, 10:53:17 »
Jag måste vara blind. Ser ingen lysdiod. Får kolla på kvällen...

Det är 230 VAC på plintarna.

Har även tagit av locket och stora plåten
 Hittade kretsschema men ingen diod.

Fläkten och kompressorn låter som en 100 åring.
Stoppar man utefläkten med handen, måste den knuffas igång igen...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #23 skrivet: 01 augusti 2021, 10:56:54 »
dioden borde synas  :)
ser ut som innerdelen behöver en liten service/rengöring men det kanske är en synvilla.
glöm inte blåsa rent vid tempgivaren på innerdelen på sidan.
du fÃ¥r ta ut din Ã¥terförsäljare/installatör eller annan kylnisse i din närhet om det skiter sig  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2021, 10:58:45 »
Fläkten och kompressorn låter som en 100 åring.
Stoppar man utefläkten med handen, måste den knuffas igång igen...

Då kan det vara fel på fläktmotorn eller motorkondensatorn till den om den knappt orkar runt. Det minskar effekten av värme/kyla man får ut på innerdelen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2021, 18:42:13 »
Lyckades se en blinkande röd diod ganska så djupt inne.

3 gånger blinkar den!

Innan jag ger mig på att fylla på gasen, (boka en kylnisse)
undrar jag ifall något mer jag kan göra.

Hur kollar man expantionsventilen?

Eller ska jag hoppa över detta och kolla åtdragningsmomentet på rören/muttrar och boka påfylning?

Edit. Nu kom jag på att han som installerade pumpen vaccumsög i 15 minuter, kollade inte efter läckage och använde ej momentnyckel.

Jag har momentnyckel. Törs jag att nu efter 7 år dra åt med rätt moment?

« Senast ändrad: 01 augusti 2021, 18:46:03 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2021, 08:39:27 »
Om du upplever att den fungerat dåligt från första början så låter det onekligen som köldmediebrist av någon anledning så ta hem en kylnisse som får tömma och fylla enligt märkskylt.
Han/hon får läcksöka.
Dra inte åt något då du kanske drar för hårt och spräcker konan.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #27 skrivet: 02 augusti 2021, 09:36:19 »
Om du upplever att den fungerat dåligt från första början så låter det onekligen som köldmediebrist av någon anledning så ta hem en kylnisse som får tömma och fylla enligt märkskylt.
Han/hon får läcksöka.
Dra inte åt något då du kanske drar för hårt och spräcker konan.

Ok. Tänkte mest på detta att jag i motsats till han som installerade har momentnyckel...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Hur mäter man utblåsluften säkrast?
« Svar #28 skrivet: 02 augusti 2021, 13:07:22 »
Jo men det är väl bättre att ta hem någon som kan kika på plats, hjälper ju inte direkt om du drar åt kopplingarna som man i dagsläget inte vet om dom läcker .
Men känns det bättre är det väl bara att dra dom med rätt inställd momentnyckel  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Felsökning FH25 svag kyla.Hur?
« Svar #29 skrivet: 02 augusti 2021, 13:52:35 »
Går det att använda vaccum för att kolla tätheten?

Typ starta i kyla och efter 2-3 min stänga för tunna röret, köra lite till och stänga för tjocka röret samt direkt bryta strömmem.
Skulle kunna koppla in vaccumpump, tömma rören och lämna vacc för en timma.
Kan det visa att det är läckage i rören?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!