VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: tjommeost skrivet 06 februari 2011, 15:29:57

Titel: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: tjommeost skrivet 06 februari 2011, 15:29:57
Jag har en Nibe Fighter 640P från 2008 som för ett par dagar sedan helt utan vettig anledning började "lösa ut" med felmeddelandet "A03".
Då skedde det ca. två gånger om dagen, men idag så går kompressorn inte mer än ca. två-tre minuter innan den löser ut.
Jag har kollat och rengjort alla donen och filtret och även provat att ta bort ett don helt. Så problemet är inte luftflödet.
Har även kollat så det inte är högtryckspressostaten.

Nån som har något bra tips på vad det kan vara?

Dessutom verkar det inte som om man kan få varmvatten i reservläget utan endast värme. Känns lite knepigt eftersom det finns en elpatron.
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: Apan skrivet 06 februari 2011, 15:50:24
Verkar vara pressostaten..

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12528.0
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: tjommeost skrivet 06 februari 2011, 17:05:09
Blir till att ringa en reparatör imorgon. Antar att man inte kan fixa det själv.
Läste i den andra tråden att pannan ska fungera ändå fast enbart med elpatron när larmet har löst ut. Stämmer verkligen detta?
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: Josth skrivet 07 februari 2011, 14:03:30
I manualen står att den ej producerar varmvatten i R-läge. Elpatronen ligger utanför tanken på 640P (exakt flöde svårt att se då systembeskrivningen aningen otydlig). Eftersom pannan är relativt ny och den går några minuter innan "A 03" skulle jag gissa på igensatt expansionsventil innan förångaren. Det blir då extra kallt alldeles efter expansionsventilen (där förångningstemp mäts) om bara lite köldmedia kommer förbi och direkt förångas. Byte av expansionsventil i så fall... Låter kompressorn normalt de minuter den faktiskt går?
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 07 februari 2011, 16:28:44
Det stämmer att man inte får något VV i R-läget.

Men det beror på att växelventilen ställs mot värmeproduktion i R-läget.
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: tjommeost skrivet 07 februari 2011, 23:17:32
Har inte märkt av att den låter annorlunda den korta tid den "fungerar".

Med lite fipplande så gick det att låsa styrdonet till växelventilen i ett mellanläge. Kallade på extra varmvatten, då öppnade den och när den var halvvägs så drog jag ur sladden.
Kör nu på detta vis i R-läge med reservtermostaten satt på ca.50 grader. Kan jag göra så till reparatören kommer på onsdag eller finns det någon risk att jag har sönder någonting på pannan?
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 08 februari 2011, 08:55:53
Inget kommer att gå sönder men du får halvdåligt med både varmvatten och värme eftersom de delar på 3kw elpatron.
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: tjommeost skrivet 08 februari 2011, 10:41:29
Elpatronen ska ju vara p 9kw.
Är den strypt i R-läget?

Om jag låter styrdonet vara urkopplat och i samma läge som jag berättade om och sedan startar pannan och låter den gå med utlöst larm. Får jag då 9kw?
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 08 februari 2011, 10:52:47
3kw max i R-läge, förutsätter att elpatronen är kopplad för 9kw.
Är den kopplad för 8kw får du bara 2kw i R-läge.

I R-läge drar reservtermostaten kontaktor för elsteg 1.

Om jag låter styrdonet vara urkopplat och i samma läge som jag berättade om och sedan startar pannan och låter den gå med utlöst larm. Får jag då 9kw?

Rent teoretiskt så borde du få det men i och med att styret prioriterar VV som den kör med enbart kompressor så kommer den att vilja höja VV-temp innan den slår över till värme och inte lyckas med detta eftersom din kompressor inte går.

Tyvärr är du nog hänvisad till 3kw reservläge som du nu faktiskt lyckas få till både VV och värme men VV-temp och framledning kommer att ha samma temperatur.
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: Generalen skrivet 09 februari 2011, 10:20:25
Prova stäng det interna uteluftspjället som sitter ovanför filterkorgen. får den för mycket kalluft utifrån så får du A-03 :)
Titel: SV: Nibe 640p - A03? Hjälp!!!
Skrivet av: tjommeost skrivet 09 februari 2011, 10:55:02
Har haft en tekniker hemma och konstaterat att en expansionsventil som hade pajat.
Så dom måste tömma den på köldmedium och byta ventilen.

Blir till att ringa försäkringsbolaget.

Ett stort tack för alla tips.