Nibe 470 felkod 67
« skrivet: 12 oktober 2020, 18:25:47 »
Hej! Jag har problem min nibe f470 som meddelar felkod 67 något med tilluftsgivaren bt22. Kan man göra något åt det själv utan att kontakta en servicetekniker

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 470 felkod 67
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 18:29:41 »
Larm 67   Frysskydd tilluft   Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 5°C.

Du behöver öka värmen så tilluftsbatteriet blir varmare.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 470 felkod 67
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 20:13:07 »
Har du värme i elementen/golvvärmen nu? Om "all värme" är död så får man felkod även på tilluftsbatteriet. Felsök "all värme" om det är det som saknas.
Annars, en skiftnyckel och långa sidan av en insexnyckel är det som behövs utöver två torks längst ner när man ska ta loss luckan.

På ett felfritt normalt system brukar man få rätt temperatur mellan kvarts varv till halvt varv från botten. Tilluftstemperatur ska vara två grader lägre än rumstemperatur om du har element eller golvvärme.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!