Författare Ämne: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?  (läst 1896 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« skrivet: 23 november 2020, 22:15:52 »
Min villa classic 155 från början på 00-talet slog ifrån en fas i helgen och så fort jag återställde säkringarna och kompressorn skulle starta så sköt den säkringen (på en fas) igen. Servicetekniker konstaterade att kompressorn gett upp, när kompressorn kopplas bort så skjuter inte säkringen på ena fasen och nu går den på 6kW tillsatsen.

Vad kostar ett kompressorbyte på denna maskin år 2020? jag fick ett ca-pris på 40' från teknikern. Samt är det värt att byta kompressorn verkligen på en 20 år gammal VP? drifttid VP är ca 45000h enl. reglerdatorn.


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2020, 23:54:22 »
Har det konstaterats att kompressorn gÃ¥tt sin väg  med att mäta den, den knäcker inte säkring vid bortkoppling, det sitter en mjukstart i den och det kanske kan vara den som knäcker säkringen  när den fÃ¥r belastning samt att kolla kontaktorn,  bara en tanke i det hela. Ävensom att det är dom som brukar knäcka en kompressor.

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2020, 00:24:51 »
Ja, enligt teknikern har han mätt kompressorn och säger att den är slut. Men självklart skulle jag kunna testa att koppla bort mjukstarten och se om kompressorn går, om det går att göra?

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2020, 08:01:29 »
40 tusen för ett kompressor byte Sc:,h Det sitter en ZR40 i denna maskin och vid byte är det en ZH26 man byter till. Hur man får en kostnad till 40 är underligt.

En ZR40 hÃ¥ller bra mycket längre, brukar hÃ¥lla till 75-000 i snitt. 

Kolla mjukstarten först.  FrÃ¥ga andra företag om pris.
Jag skulle kolla vidare precis som föregÃ¥ende att kontaktor slÃ¥r till ordentligt samt att koppla förbi mjukstarten.   

Om det är konstaterat ras och du väljer att byta så byt även företag, 40.000 är inte rimligt..
« Senast ändrad: 24 november 2020, 08:20:20 av BergAdde »

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2020, 22:38:46 »
@Bergadde

ja, tydligen så kostar kompressorn ca 21000 kr. och sedan behöver man en ombyggnadssats à 4000 för strypventil. Och 2,25 kg gas R404a som tydligen kostar strax över 5000... sedan tillkommer arbetskostnad och moms vilket gör att man hamnar på kring 46000 kr.

jag ska kolla på kompressorn i helgen och göra ett försök att se om den går. Kan jag helt sonika koppla bort mjukstarten eller styr den kompressorns on/off? Vore tacksam om lite tips på vad jag kan göra/mäta, då jag inte alls har så bra koll på just värmepumpar.

Jag har en fluke 287 att mäta med.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2020, 23:35:20 »
betala det om du vill, men låter mycket.

Jag lÃ¥ter nÃ¥n annan svara hur du kopplar förbi mjukstarten. 

« Senast ändrad: 25 november 2020, 07:33:21 av BergAdde »

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2020, 17:03:56 »
Ja, det är för mycket för att vara värt att byta. Men vet inte riktigt hur det skulle kunna bli billigare då kompressorn verkar kosta runt 20' om man köper den i Sverige.

Så jag ska felsöka lite mer i helgen och om det är så att kompressorn är slut så får det nog bli en ny thermia atlas eller liknande...

tar tacksamt emot tips på vad jag kan mäta/testa för att bekräfta att kompressorn verkligen skurit.

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #7 skrivet: 25 november 2020, 17:28:25 »
Är det denna  modell som jag kan ersätta ZR 40 med?

ZH26K4E-TFD 524, R407C, R134A, 380-420V/3


Kan jag sätta dit en ZR40 om jag får tag i en ny sådan? eller är det bättre att ersätta med ZH26?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2020, 19:43:59 »
Tittade  pÃ¥ ett foto ini den , sitter bara en kontaktor och motorskydd, men i elschemat sÃ¥ syns en mjukis och där kallar dom det startströmsbegränsare ( brukar vara en mjukis dÃ¥ )  en snikis som styr pÃ¥  2 faser den 3: gÃ¥r direkt , sÃ¥ för att kunna ge nÃ¥gon info mÃ¥ste du fota rakt in bland el-prylarna sÃ¥ det syns vad som finns.

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #9 skrivet: 25 november 2020, 20:27:12 »
på min finns en mjukstart, jag har öppnat den och kikat tidigare i veckan. kan lägga upp en bild till helgen när jag är hemma!

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #10 skrivet: 02 december 2020, 13:50:58 »
Hur går det för dig? tOOmten

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #11 skrivet: 08 december 2020, 09:51:03 »
Kompressorn var död. Även förbikopplad så var den död..

Nu blev det en ny Atlas18, god jul  tOOmten

Utloggad greygoose

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia villa classic 155 - kompressorbyte?
« Svar #12 skrivet: 08 december 2020, 09:53:21 »
Förövrigt så var det en ZR61 kompressor som satt i min gamla villa classic..

Fick slutligen en offert på 25000 för kompressorbyte (om det var en ZR40), men valde ändå att installera ny då den gamla redan gjort 20 år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!