Skrivet av: Johnjohn22
« skrivet: 14 januari 2021, 15:29:28 »Hej,
Några saker jag tänkte på när jag så systemet:
Vad händer när du kör värme från tank och VP börjar göra varmvatten? Då stängs ju radiatorkretsen genom VP. Eventuell extern CP behöver stänga då VP gör varmvatten.
Kommer systemtemperatur hela tiden regleras ned till VP temperatur med motorshunten? Inte säker på att VP tycker om att få 80 gradigt vatten in på returen.
Det vara bara ett par tankar. Intressant system!
// Fredrik
Tack Fredrik.
Jag har just pratat med Mitsubishi och de tycker inte det är en bra idè att mata VP med hetvatten, stor risk för problem. De rekommenderar starkt att dela systemen helt och bara köra antingen VP ELLER Ved/Sol, inte både och. Främst pga risken för problem. Låt VP göra det den är bra/bäst på fullt ut och stäng av den sommartid när solen ger nog varmvatten.
Behåll båda system men styr vilket system som är aktivt med ventiler.
Så jag kommer nog tänka om, för jag är bara en glad amatör och vil få ut så mycket som möjligt av min VP - UTAN STRUL.