Mätte husets värmeförbrukning nu efter att gasmängden blivit kollad med vägning:
Begärd temp i tank 50 ºC

12/4 över natten 13/4:
L-V Pump förbrukat: 11 kWh
Elpatron: 0,3 kWh
Värme+Varmv: 20 kWh
Ström/ Utetemp: Kväll 6,2A /+3℃ -> Morgon 5,7A/ +-0℃
Tid: 9h

13/4 över natten 14/4:
L-V Pump förbrukat: 14,8 kWh
Elpatron: 3,4 kWh
Värme+Varmv: 32 kWh
Ström/ Utetemp: Kväll 6,3A/+10℃ -> Morgon 5,5A/ -1℃
Tid: 14h15min

14/4 över natten 15/4:
L-V Pump förbrukat: 11,5 kWh
Elpatron: Avstängd
Värme+Varmv: 22 kWh
Ström/ Utetemp: Kväll 6,2A/+ 4℃-> Morgon 5,6A/ -3℃
Tid: 9h15min

Mätning på nattetid för att solfångarnas "produktion" inte skulle påverka
Siffrorna är tagna från mätare
På samma gång fick jag bevisat att pumpf-n hela tiden justeras enligt en för mig obegriplig logik.
 :'(
« Senast ändrad: 22 april 2010, 15:07:10 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Min Ultimate 5500E och dess värme-effekt
« Svar #1 skrivet: 21 april 2010, 21:48:15 »
Vid vilken temp. går elpatronen in? Gick värmepumpen fullt under dessa mätningar?
Vad är det som du tycker är "obegriplig logik"?
De värdena du visar är väl ganska nära vad jag har uppskattat att min pump ger.

Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min Ultimate 5500E och dess värme-effekt
« Svar #2 skrivet: 22 april 2010, 15:11:16 »
Enklast och hänvisa neråt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21193.msg310335#msg310335

Det jag menar med obegriplig logik är den spärr som gör att pumpen aldrig tar fullt ut under +5 ºC
Och den går inte att komma förbi för den är inbyggd i logiken
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Luring2

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min Ultimate 5500E och dess värme-effekt
« Svar #3 skrivet: 22 april 2010, 18:32:11 »
Hi

Såg att hänvisningen gick till en av mina kommentarer, vill bara förtydliga att min pump går upp till drygt 1600 w om den bara får jobba mot lite högre vattentemperaturer, några 1800 watt har jag dock bara sett kortvarigt i avfrostningsmode. Jag har pumpen optimerad enligt ace:s "ampermetod" se EC länken i början.

Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min Ultimate 5500E och dess värme-effekt
« Svar #4 skrivet: 23 april 2010, 15:39:54 »
Jag gjorde misstaget att tro att den del av tråden var linkad....
 huvuddunk
CopyPaste:
Två månader har min nya pump gått och:
Går som en klocka trots att den från fabrik leverats med ung hälften av den gasmängd som skylten angav.
Detta uppdagades när jag inte har fått värme som knappt överstiger maskinens egenförbrukning...
Med rätt gasmängd (enl. U-M:s anvisningar) så ger den nog lite mera men inte mycket

Men det som stör mig mest är att maskinen aldrig har tagit mera än 5,7A under drift vid +2 eller kallare! Och det betyder i mitt fall ung. 1282 Watt.
Men när utetemp stiger till +5  sÃ¥ blir det brÃ¥ttom att jobba, dÃ¥ tar den 6,7A! =1507 Watt
Var ligger spärren? Och varför?
Samma inställning, begärt +50 , den klarar av +37<->40  vid 0
Har lusläst de manualer jag fått tag på men det enda jag hittade i Abatronics Working Program från 2007 var att kompressorvärmaren kopplas av vid +5
Min utenhet är ju tillverkad 2009...

Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad cstek

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
SV: Min Ultimate 5500E och dess värme-effekt
« Svar #5 skrivet: 23 april 2010, 21:48:25 »
Åtminstone min 5500E pump med en 2009 styrning har inget sånt för sig Sc:,h

En förklaring skulle vara att den orkar hålla ca 50°C vid högre utetemp. än +5 men när maskinen börjar avfrosta så orkar den inte få upp samma temp. i tanken => du har därmed 10-13°C lägre kondenseringstemp och kompressorn arbetar lättare och tar därför mindre effekt.
Om du ställer upp elpatronen att gå in just under 50°C kommer du inte få det där fenomenet. Men du förlorar i COP när du höjer kondenseringstrycket så du lär nog inte spara något.
Du har ju bra utrustning att mäta och logga så det är bara att testa dig fram vad som är effektivast för din anläggning.




Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!