Författare Ämne: Lönsamt att byta bergvärmepump?  (läst 1226 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tomtomtom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lönsamt att byta bergvärmepump?
« skrivet: 14 september 2022, 11:11:45 »
Jag har i dag en Thermia Diplomat G2 10 kW från 2010 som förbrukar ungefär 9000 kWh/år. Jag har förstått att moderna värmepumpar är mycket effektivare. Vilken årsförbrukning är rimligt att tro att jag skulle få med en modern värmepump?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2022, 11:45:34 »
Element eller golvvärme? Jämför cop.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad tomtomtom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 12:09:51 »
Element. Ska se om jag hittar COP-värdet för min pump.

Utloggad tomtomtom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2022, 12:13:58 »
Thermia Diplomat Optimum G2 10 har COP 4,84 exklusive cirkulationspumpar och 4,24 inklusive cirkulationspumpar.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #4 skrivet: 14 september 2022, 12:21:34 »
Av de 9000 kWh, är några eltillsats? (kanske du kan se i någon meny eller så).

Hur djupt borrhål har du? Och hur kall är inkommande köldbärare mitt i vintern?

Om din nuvarande pump fungerar har jag svårt att tro att det kan vara lönsamt att byta den innan den går söder. Men du kanske kan optimera inställningarna lite istället för att spara el.

Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2022, 12:32:41 »
Moderna pumpar är inte så mycket effektivare att det lönar sig att byta ut en 12 år gammal pump. Om den har rimligt antal starter per år och normal gångtid per start kan pumpen håll många år till.

COP 4,24 gäller för golvvärmesystem. Ett Ã¥rsgenomsnitt pÃ¥ 3,5 är en rimlig siffra för ett radiatorsystem. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tomtomtom

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #6 skrivet: 14 september 2022, 13:22:31 »
Min tillsats har använt ungefär 350 kWh per år.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #7 skrivet: 14 september 2022, 14:02:20 »
Det är väldigt lågt. Betyder att nuvarande värmepump är bra dimensionerad i förhållande till husets värmebehov. Finns väldigt lite att tjäna på att byta värmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2022, 09:59:40 »
Det är inte någon revolution inom värmepumpar, fysikens lagar gäller även där. Gamla maskiner har ofta mindre effektiva cirkulationspumpar, annars är det små förbättringar mellan generationerna.

Nya säljs på displayer och wif-uppkoppling som du bara måste ha för att leva ett värdigt liv 2022 ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!