Författare Ämne: Tryckvakten löser pÃ¥ vÃ¥r Varmitek  (läst 3886 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad d_nilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Tryckvakten löser på vår Varmitek
« skrivet: 03 juni 2008, 21:27:52 »
Hej,

Jag har ett problem med vår Varmitek-bergvärmepump, anläggningen är sedan -01 och har fungerat bra under det året vi ägt huset. Nu när det blivit varmare ute har dock pumpen löst ut på tryckvakten (det lyser rätt på frontpanelen, "Tryckvakt, motorskydd)". Första gången den löste var i slutet på förra veckan och då skruvade jag av locket på den danfoss-tryckventil som kollar trycket på kylmedian och gjorde reset på tryckvakten. Efter att jag skruvat tillbaka alla skydd gick ock pumpen bara någon timme och sedan var det samma fel igen. I går kväll skruvade jag av alla skydd jag kommer åt och tog en närmare koll, i siktglaset syns tydligt att alla bubblor försvinner bara några sekunder efter att de båda kompressorerna startat för att generera varmvatten. Denna gång lät jag dock kåporna vara demonterade (planerade ta sig en servicekille) och nu har pumpen gått ett dygn utan problem.

Jag blir dock inte klok på om danfossventilen löser pga för högt eller för lågt tryck. Jag har dålig dokumentation på anläggningen och jag vet inte om lampan på framsidan lyser i båda fallen? Det finns heller ingen märkning på reset-knapparna på danfoss-ventilen men den beskrivning jag har verkar peka på att den löser pga för lågt tryck. Bifogar en bild om någon kan svara med säkerhet vilken funktion som återställs mha den knapp jag pekat ut.

Några teorier om vad som är fel? Jag funderar på om det är överhettning som är problemet? Det skulle ju i så fall vara anledningen att det funkar med skydden demonterade (så att hela anläggningen kyls bättre) samt att det inträffar nu när det blivit varmare ute. Men skulle inte pumpen lösa pga övertryck i så fall? Jag har också justerat upp VV-tempen från 48 till 52 grader under vintern men jag vet inte om detta har en stor effekt eller inte?

Tips och idéer mottages tacksamt. Jag har tillgång till R134a samt klockar för att fylla ACn i bilen men vet inte riktigt vilka tryck jag ska förvänta mig så att koppla in dom på anläggningen känns inte meningsfullt. Ska nog ta hit en kille från Varmitek men jag vill gärna veta vad som är fel innan dom kommer, man brukar få ut mer av tiden man köper på det sättet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryckvakten löser på vår Varmitek
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2008, 07:14:39 »
Jag har ingen aning men om det är högtryck den löser för så kolla följande:
Alla termostater fullt öppna?
Smutsfilter igensatt på värmebäraren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tryckvakten löser på vår Varmitek
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2008, 18:27:18 »
Troligen så är det högtryck den löser på.
Prova med att sänka vv-temp till 48 som det var tidigare och se om det blir bättre
Mest kyla men lite värme också

Utloggad d_nilsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Tryckvakten löser på vår Varmitek
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2008, 19:24:18 »
Hej,

Har fått fram lite data om ventilen i alla fall, det är enligt uppgift lågtryck som löser ut...

Hmm, har kollat att cirk.pumpen till markslingan snurrar i alla fall. Det hela verkar skumt tycker jag, borde inte det bli mer problem med LT när det är kallt ute?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tryckvakten löser på vår Varmitek
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2008, 20:59:26 »
Antingen igentäppt smutsfilter eller så är det läckage av köldmedia då
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryckvakten löser på vår Varmitek
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2008, 07:05:12 »
Luftbubblor i markslingan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!