Titel: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
Skrivet av: Christian-B skrivet 01 augusti 2020, 19:23:29
Tänkte be om lite hjälp och råd här  :) har en nibe F1245  som inte ville ge något varmvatten i morse. Sen såg jag att att den stod larm 51 i panelen. (lågtryckslarm)
Har stängt av och luftat överallt även "manteln"? Dock samma problem. Kan det vara igensatta filter någonstans tro som gör detta? Sen märkte jag att motorn till växelventilen låter/brummar ovanligt högt vid uppstart. Hur kollar man så att denna i så fall är hel? Hade laddat upp lite bilder om jag vetat hur man gör...
Titel: SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
Skrivet av: Josth skrivet 01 augusti 2020, 20:10:05
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna ladda upp bilder.
Titel: SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
Skrivet av: 944_Driver skrivet 01 augusti 2020, 21:35:15
Hur är det med kalla sidan? Finns det vätska? Går cirkulationspumpen? Rensat filtret? Det gömmer sig normalt inne i en frigolitlåda.

// Magnus
Titel: SV: Nibe F1245 lågtryckslarm 51
Skrivet av: DonPablo skrivet 01 augusti 2020, 23:22:00
Lågtryckslarm får du vid problem på köldbärarsidan, dålig/ingen cirkulation, lite gas, trasig expventil, luft i kbslinga m.m.