Ämnessammanfattning

Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 25 november 2013, 20:58:46 »

Växelventilen kontrollerar du ganska lätt!
Kolla varmvattentempens logg, det ska ta i storleksordningen tio timmar för beredaren att tappa från ca 55°C till 44°C då inget eller mycket lite varmvatten tappas. Kolla alltså efter en natt, arbetsdag eller motsvarande då VV ej använts. Om växelventilen läcker går det mycket mycket fortare.
/Fredrik
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 november 2013, 15:35:42 »

Vad är den lägsta möjliga framl. temp en 8kw pump kan ha vid kompressor drift?
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 23 november 2013, 09:58:24 »

Just denna årstid när det är kallt, fuktigt, blåsigt och det inte finns någon snö på marken/taken som hjälper till att isolera huset så kan det gå rätt mycket energi, mer än man tror.
Om du dessutom ökar frånluften så går det ännu mer...
Öka gradminuterna med 50% och se hur många starter/dygn det ger dig, jag brukar rekommandera ca 15-20 starter/dygn som mest.
Just vid temperaturer runt 0 till -5 grader har du som flest start/stopp på din pump.

Ok, öka gradminuterna till ca 100 ungefär då. Ja det kanske fungerar bättre. Antar att 60 är default. Men att få 15-20 starter/dygn, det är ju inte ens en start i timmen. Jag har väl ca 1,5-2 start/stopp nu när jag kontrollerade igår, men som sagt är väl just denna årstid (0-5 minus) tung för systemet.

Men jag trodde inte att elpatronen behövde slå igång ändå. Nu har den iof bara gått 3 timmar under månaden (normalt 1 timme), och därför börjar man ju fundera.

Nu värmer jag ju upp en del yta, totalt ca 255 m2 (inkl garage), så det är väl tungt. Total elförbrukning inkl hh låg på 1388 kwh (23 okt-23 nov).

/Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2013, 09:34:49 »

Just denna årstid när det är kallt, fuktigt, blåsigt och det inte finns någon snö på marken/taken som hjälper till att isolera huset så kan det gå rätt mycket energi, mer än man tror.
Om du dessutom ökar frånluften så går det ännu mer...
Öka gradminuterna med 50% och se hur många starter/dygn det ger dig, jag brukar rekommandera ca 15-20 starter/dygn som mest.
Just vid temperaturer runt 0 till -5 grader har du som flest start/stopp på din pump.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 23 november 2013, 09:24:00 »

Har den mekaniska frånluften kommit till nyligen, eller har du ökat flödet?

Den mekaniska frånluften har jag haft i några år. Men det är nu under radonmätningen jag har ökat hastigheten på frånluftsfläkten. Så just nu suger min ventilation ut mer uppvärmd luft än tidigare under året.

Något flöde i vp-pumpen har jag inte ändrat på.

/Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2013, 08:47:27 »

Har den mekaniska frånluften kommit till nyligen, eller har du ökat flödet?
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 23 november 2013, 07:02:30 »

Den 23:e varje månad räknar jag alltid av elmätaren, vattenförbrukning, vp timmar, vv timmar och vp eltillskott.

Så idag när jag kollade alla värden så hade vp:n gått 289 timmar (23 okt-23 nov). Under året som gått har vp:n använt 1 timme eltillskott i månaden. Men från 23 okt-23 nov har vp:n använt 3 timmar eltillskott. Kanske inte en horribel siffra, men ändå 3 ggr det "normala".

Jag har 18 radiatorer i huset. Alla är termostat är fullt öppna förutom två (garaget och i sovrummet).

Installatören ska komma hit i början av dec så han får väl kolla alla ventiler etc så att allt är bra.

Jag kör kurva 36 (rumbör 20), det håller sig runt 20-21 grader i de flesta rum, dock ligger tempen på ca 21-22 i gillestugan och i tvättstugan. De två raddarna i gillestugan byttes ut mot två kraftigare eftersom det blev lite för kallt där.

Ska också tillägga att jag genomför en långtidsmätning för radon. Så eftersom jag har mekanisk frånluft (värmer upp atmosfären) så suger nog den mycket energi.

Vad tror ni?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 november 2013, 05:34:06 »

Hej! Vilken kurva kör du på?Du behöver nog inte vara orolig utan du ska bara fintrimma lite så ska du se att det blir bra.Börja på -80 och tror inte din innetemperatur blir någon skillnad.Det är rätt så vanligt att man kör på lite för hög kurva när pumpen är ny.Dina starter kan du kolla om du går in i servicemenyn och går in på installation och pila ner till node och 1 steg ner till loggtid om du går in där så kan du ändra från 1m till exempel 7m(kör själv på 7m)men du får räkna topparna så ser du starterna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2013, 00:22:45 »

Som regel behöver man inte mer än som mest ca 25 starter/dygn för att få en fullt acceptabel innetemp, utan svängningar.
I normalfallet klarar man sig med ca 15 starter/dygn utan att få märkbara skillnader i rumstemp.
Har man fler starter än så så bör man kontrollera kurvlutning, och att de flesta termostaterna är fullt öppna.

I ditt fall, där du noterar att "något hänt" så är det troligen något fel på trevägsventilen.

Om inte, justera efter de instruktioner som finns i manualen, och den hjälp du kan få i forumet.

Och...

Öppna alla termostater.

Blir det för varmt,sänk kurvan.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2013, 22:54:08 »

Ett för stort värde på -gradminuter kan göra att man upplever svängningar i rumstemperaturen. En annan nackdel är framledningstempen kommer att gå högre över börvärdet innan VP'n stannar (och lägre under innan den startar igen), vilket ger lite sämre verkningsgrad och eventuellt mer eltillskot om man behöver hög framledningstemp och ligger på gränsen för vad VP'n klarar med enbart kompressorn.
Sätt ner värdet till -100 och se om du upplever nån komfortskillnad.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 22:44:14 »

Vilka temperaturer menar du?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 22 november 2013, 22:11:07 »

Sämre - ojämnare temperatur
bättre - längre gångtid, mera vila

Om du ställer om logtid i servicemenyn till 14 tror jag så visas ca ett helt dygn bakåt, du måste förstås vänta ett dygn först före det är uppdaterat

Vad visar temperaturerna?
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 21:54:11 »

Jo det stämmer att den är inställd på -60. Men är det bättre att öka det alltså? Blir något sämre/bättre
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 22 november 2013, 21:49:10 »

21 minuter igång är väl inte fy skam. Jag antar att gradminuterna är inställt på 60? Om framledningen bör ligger på 3 grader under beräknad framledningenstemp är så borde den ju starta efter 20 minuter. Om du ökar i servicemenyn gradminuter innan start till typ 100 så startar den mera sällan. Jag har -180 och den kör 12 ggr /dygn ca 25-30 min vid -5
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 21:35:27 »

Så, nu har jag suttit färdigt framför pumpen för ikväll.

En liten logg...

Vp start kl. 20.28
Vp stopp kl. 20.49
Vp start kl. 21.07
Vp stopp kl. 21.29

Så vad säger ni experter? Är det rimliga körtider? Ute är det ca -4 grader.

/Magnus
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 18:46:42 »

Min pump har startat 27 ggr och gått 11 timmar och 20 minuter senaste dygnet, den går alltså ca 24 minuter och står runt 28 minuter innan nästa start.
Pumpen har som mest antal starter vid den här tiden på året, under sommaren startar den bara ett par ggr och när det blir kallare går den flera timar i sträck och gör bara ett fåtal starter.
Jag tror inte att du behöver oroa dig för antalet starter, det kommer snart att ändra sig.

Vet inte om jag oroar mig direkt, men man önskar ju bara att det fungerar som det ska. Eftersom man är ganska okunnig så blir ju avvikelser smått jobbiga. Men du har ju som det verkar betydligt färre start stopp.

Synd att man inte kan se i menyn hur många ggr pumpen startat.

Pratade med en installatör och han sa att ventilerna inte borde vara dåliga när maskinen är så pass ny.

Så fort kidsen lagt sig så sätter jag mig i stolen och räknar. Kul att veta om inte annat. Läsa en god bok med en liten whiskey har ju aldrig skadat.
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 november 2013, 18:30:25 »

Min pump har startat 27 ggr och gått 11 timmar och 20 minuter senaste dygnet, den går alltså ca 24 minuter och står runt 28 minuter innan nästa start.
Pumpen har som mest antal starter vid den här tiden på året, under sommaren startar den bara ett par ggr och när det blir kallare går den flera timar i sträck och gör bara ett fåtal starter.
Jag tror inte att du behöver oroa dig för antalet starter, det kommer snart att ändra sig.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 17:30:09 »

Kanske. Upplevelsen är att det blir 3-4 per timme. Är inte exakt med körning och paus, mer ca.

Men är två i timman inte också mycket? Kan det vara utetempen som är bökig för systemet? Det ligger runt 0 grader ute.

Ska ställa in en skön stol vid pumpen och läsa en god bok och dokumentera tiderna. Kul fredag, men ganska intressant.

/Magnus
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 november 2013, 17:06:28 »

Kompressorn kan köra i ca 15-20 min, sen tar den en paus på ungefär samma tid, sen kör den igång igen. Alltså det blir ju en 3-4 ggr start/stopp i timmen./Magnus

Nej det blir inte alls 3-4 ggr start/stopp i timmen. Om den kör 15 minuter och sedan står still 15 minuter, så blir det cirka 2 starter/timme och om den kör 20 minuter och sedan står still 20 minuter, så blir det cirka 1,5 starter/timme.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2013, 16:44:22 »

Det är samma vatten som värmer tappvarmvattnet, som värmer radiatorerna, men det skall aldrig ske samtidigt.
Det finns en ventil som växlar när det behövs varmvatten, och om den inte sluter tätt så läcker det igenom lite vatten genom den del som värmer vv-beredaren, och värmen tillförs då radiatorerna, vilket gör att värmepumpen startar/stannar ofta och det blir varmt inne, eller så stänger alla termostater.
Det läcker alltså inte något vatten ut ur systemet, eller mellan vv-krets och radiatorkrets så det är ingen panik att få det fixat.

Kanske det finns någon Thermiaexpert här som kan ge några handfasta råd om hur du själv kan fixa problemet.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 16:39:20 »

Vart hamnar vattnet som läcker då? Pumpen är ju nästan ny, hur kan detta hända?

Typiskt att det är helg så någon hjälp lär ju dröja.

Borde inte maskinen varna eller nåt?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2013, 16:24:21 »

Trevägsventilen läcker, det läcker ut vatten från manteln till radiatorkretsen, och värmepumpen får gå ofta för tappvarmvattenvärmning.
Sämre COP, tätare starter, och strypande termostater (eller för varmt i huset) blir resultatet.
Gör du inte något åt det så havererar kompressorn efter något år. Typ.
Skrivet av: magnus76
« skrivet: 22 november 2013, 16:00:00 »

Hej!

Har de senaste dagarna noterat att värmepumpen går rätt så ofta. Inte så konstigt eftersom det är lite kallt, men jag tycker den startar/stannar ofta.

Kompressorn kan köra i ca 15-20 min, sen tar den en paus på ungefär samma tid, sen kör den igång igen. Alltså det blir ju en 3-4 ggr start/stopp i timmen. Om detta håller på dygnet runt blir det ju ca 90 start/stopp. Det kan ju inte vara normalt? Här på forumet verkar ca 20-30 start/stopp vara normalt, då pratar vi en start/stopp per timme. Hur är det möjligt?

Vet inte vilka parametrar jag ska undersöka, men med detta höga antal jag verkar ha så blir ju inte min pump gammal. Den har knappt fyllt ett år än.

Har inte ändrat några mystiska reglage eller nåt. Det som tillkommit är att jag fått en knäpptank samt bytt ut två raddar mot två större, annars inget annat.

/Magnus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!