kort drift tid 2025-8,vvm300
« skrivet: 06 januari 2010, 14:52:28 »
har problem har fått 3st larm om kortdrifttid samt att det inte går att höja stopptemp mer än 15grader.är det någon som har en aning vad det kan vara tror det stog hög returtemp vid nåt av tillfällena.raditorerna är uppskruvade

Utloggad Zääta

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kort drift tid 2025-8,vvm300
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 09:18:13 »
Om du läser denna tråd kanske du får lite uppslag, korta drifttider diskuteras bla.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29175.0

//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.

Utloggad Wallgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: kort drift tid 2025-8,vvm300
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 18:00:36 »
Jag har också haft några larmstopp med anledning av kort drifttid. Jag tror samtliga ägt rum när det varit rejält kallt.

Nu kom jag pÃ¥ att det kan ha att göra med hur 2.4 är satt - Max framledning. Den hade jag pÃ¥ 55 ºC.  Nu sÃ¥g jag när jag var nere vid vvm:en att siffrorna ville ligga högre än 55 och att 2025:an hade stannat. Har höjt 2.4 till 70 ºC sÃ¥ fÃ¥r vi se om det fortsätter med kort drifttids-larm.

/Markus

Utloggad Stigge1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: kort drift tid 2025-8,vvm300
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 17:45:54 »
Jag har också haft några larmstopp med anledning av kort drifttid. Jag tror samtliga ägt rum när det varit rejält kallt.

Nu kom jag pÃ¥ att det kan ha att göra med hur 2.4 är satt - Max framledning. Den hade jag pÃ¥ 55 ºC.  Nu sÃ¥g jag när jag var nere vid vvm:en att siffrorna ville ligga högre än 55 och att 2025:an hade stannat. Har höjt 2.4 till 70 ºC sÃ¥ fÃ¥r vi se om det fortsätter med kort drifttids-larm.

/Markus

Hej

Problemet är att 2025:an stannar om returtempen är över 50 ºC. Att höja framledingen ökar bara problemet, men sänker du max temp så kommer den också att stanna, moment 22.

Kolla tråden som Zääta har startat så kommer du kanske att finna lite svar...

Om du har tvårörssystem så har kan du kanske ha en "kortslutning", men jag har skrivit lite om det i ovanstående tråd.

//Stigge1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!