Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: bela skrivet 12 juni 2005, 23:41:19
-
Jag har idag fått två st "Heatgas givare larm". Har kollat lite extra på pumpen idag och märkt att när kompressorn drar igång så glappar givaren innan hetgasen kommit upp i temp. Från 45 grader till 0 grader till 47 grader till 0 grader o.s.v. Efter 55 grader har jag inte sett några glapp. Antar att det är givaren som gett sig...
När jag höll på med detta och letade upp själva givaren, så såg jag c-pumpen för värmebäraren (till ack-tanken, inte radiatorerna) står i läge 2 men enligt bruksanvisningen skall den tydligen stå i läge 1 (Ecoheat 7).
Kan det ha ställt till det för mig?
-
Ringde igår och fick en ny givare installerad nu på morgonen! Snabbt! *hehe*
Vad det gäller c-pumpen så hade installatören ställt den i läge 2 för att få längre drifttider vid höga panntemperaturer.