Författare Ämne: IVT bergvärme konstiga värden  (läst 897 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad aussiegrit

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
IVT bergvärme konstiga värden
« skrivet: 18 december 2019, 19:04:53 »
Ivt greenline ht plus c6 från 2005

Noterat att när den värmer varmvatten så har jag det inställt på 41 grader men den fortsätter värma långt över det, ställt in differnsen på lägsta 2 grader men den värmer upp till 48-49 dock inte alltid men då och då samtidigt så visar gt8 när den var på 47 så så stod gt8 på 59 ut och jag kände på röret ut och det va knappt ljummet sen vid 49 slår den av varmvatten och går över helt till värmevatten och då hör jag att den yttre cirkpumpen vaknar till och röret ut som var ljummet blir ordentligt varmt

Dvs gt8 stiger vid varmvatten, det ska den väl inte göra? dessutom stämmer inte tempen på gt8 när den värmer varmvatten

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT bergvärme konstiga värden
« Svar #1 skrivet: 18 december 2019, 19:28:53 »
För mig är detaljerna lite oklara. Är det GT3 som kan gå upp till 48-49 ibland trots att inställd temperatur är 41 grader?

GT8 ska stiga vid varmvatten. Givaren sitter före växelventilen så när pumpen gör varmvatten går GT8 upp till rätt höga värden. GT8 mäter temperaturen efter tillsatspatronen, inte det som går ut från pumpen till huset.

Ivt greenline ht plus c6 från 2005
 dessutom stämmer inte tempen pÃ¥ gt8 när den värmer varmvatten
Vad stämmer den inte med?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad aussiegrit

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT bergvärme konstiga värden
« Svar #2 skrivet: 18 december 2019, 19:42:44 »
Stämmer inte när jag känner på röret, gt8 ska ju vara det vatten som ska ut till radiatorerna och när den visade 58 grader vid varmvattenproduktion så var röret ljummet sen när den slog av varmvatten och gick över till värmevatten så blev det röret så varmt som det visade just då dvs 58 grader

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT bergvärme konstiga värden
« Svar #3 skrivet: 18 december 2019, 19:53:32 »
Maskin gör inte vv och värmer radiatorerna samtidigt. När den gör vv visar inte framledningstemp det som går till radiatorerna utan det som värmer vv.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!