Författare Ämne: Eco El+Air felsöka Ute givare larm  (läst 2129 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CTC-Matte

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« skrivet: 15 januari 2019, 23:20:01 »
Hej,

Blivit med hus o tillhörande vp.
Eco Air 107, Eco El. 2005
Prutade vi köpet på kalla element och bristfällig funktion ink larm.

Sen slog jag igång cirkpumpen som nån hade kopplat ur och vred up shuntventilen manuellt och nu går den iaf ok.

Larmet kvarstår: "ute givare larm"
- Jag har mätt upp utegivaren, NTC motståndet ger rätt Ohm värden vid olika temp.
- Testat med annat motstånd.
- uteslutit sladd
- pumpen visar utetemp -5 så den uppfatttar inget

Som jag förstod kan man ev trycka på knappen som blinkar för att återställa men det ger inget.

Blir inte av med felmeddelande. Vad är nästa steg i felsökningen?

Tycker att jag borde få spänning ut ur vp på plinten där motståndet-givaren ska kopplas in, jag uppfattat ingen spänning.

Sitter det en till givare i Eco Air som kan ge fel?

Stort tack på förhand.




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2019, 07:55:14 »
Det finns en display på utedelen bakom panelen.
Meny 4 ska visa utetemp och meny 5 senaste felet.

Annars är det nog fel på styrkortet.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2019, 10:36:46 »
en givare i pumpen och en givare till pannan

Utloggad CTC-Matte

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2019, 15:28:19 »
Hej, tack för svar.

Var sitter givaren i utedelen?
Kan jag mäta utegivaren i innedelen?

Var sitter displayen? Kanske är i en senare modell?

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2019, 19:44:25 »
i inst. för ecoel står att vid fel på utegivare simuleras -5.
vill minnas att det sitter en utegivare under vp

Utloggad CTC-Matte

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2019, 20:35:26 »
Tack.

Jag är medveten om att den visar -5 när den inte får rimlig signal.

Jag har letat på utedelen men ska göra det igen. Ingen som vet var den potentiella utegivaren kopplas in? Vilken plint på utedel eller innedel.
Bifogar bild på den givaren jag har kontrollerat uppe på innedelen Eco el.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2019, 00:33:13 »
Har du prövat att koppla utomhusgivaren direkt på plinten eller med kortast möjliga sladd i Ecoelen?
Har du manualen till Ecoelen? I annat fall finns den att ladda ner som pdf på ctc.se. Kan vara lite svårt att hitta rätt version av ecoel men manualer finns där.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2019, 08:03:21 »
Du har utedel utan display och jag tror denna utedel även saknar utegivare.
Så antingen är det utegivaren till EcoEl som är trasig eller är det fel på styrkortet.
Bifogar manualen till din utedel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Eco El+Air felsöka Ute givare larm
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2019, 11:07:48 »
en variant av utegivare i vp är istoppad i en kabelskyddsgummiring i bottenplåten
den kanske bara finns i Basic utförande.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!