Ja interna cirkpumpen kan gå ner till nästan stopp 1%.Jag tyckte inför bytet till 1255:an att Nibes lösning på dockning till vedpanna såg fantastisk ut med bibehållen flytande kondensering och allt. http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf. På dockningsprincipschemat ser man att med placeringen av backventilen EM1 dockar man in värmepumpen i en befintlig anläggning med ackumulatortank. Jag förmodar att jag inte är ensam om att ha en större villa med ombyggnader och skiftande förhållanden som exempelvis stor solinstrålning här och var. Då borde man kunna låta den självreglerande cirkulationspumpen sitta kvar (GP10) och låta några radiatorer få stängas ibland eftersom värmepumpdrift borde klara att kompensera för detta. Jag trodde alltså att vid stängd drift av ackumulatortank skulle 1255:ans cirkpump trycka igenom den yttre (GP10). När temperaturen i acktanken kommit upp i temp stängs värmepumpen av och 1255:an sköter regleringen via shunt QN11. Detta med inställd intermittent drift av inre cirkpump. Som det nu fungerar borde det vara risk att GP10 drar upp shuntventilen RM1 ifall inre cirkpump styr ner till lägsta hastighet. Jag vill påpeka att övergången mellan drift värmepump kontra ackumulatortank funkar klockrent. Oj vad mycket det blev!!!! Hoppas ni orkar läsa.