NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor (läst 405 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ljungberg
Gäst
Ljungberg
NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
«
skrivet:
07 februari 2025, 00:56:59 »
Citera
Hej,
För att få 22-23 grader inne på båda våningarna i ett helt nytt hus med golvvärme (härdat ek golv) på båda våningarna (totalt 100 m2 med friskluftsventiler i väggar) behöver jag ha otroligt höga kurvor, kan något annat vara felinställt?
Kurva +9 (för att uppnå ovan grader vid minusgrader)
Förskjutning +4 (för att uppnå ovan grader vid plusgrader)
Grafen i menyn visar max 42 grader, som nu uppnås vid +7 grader ute.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30231
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
«
Svar #1 skrivet:
07 februari 2025, 09:26:04 »
Citera
Kan du kolla golvvärmefördelaren vad du har för temperaturer där?
Kontrollera då att alla slingor är varma?
Kolla att donen till termostaterna öppnar som de ska?
Lyft av donen och kolla att ventilerna under inte fastnat?
Är grejerna luftade?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 883
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
«
Svar #2 skrivet:
07 februari 2025, 15:34:56 »
Citera
Om kurvan maxar och planar ut på 42 kanske "max framledning" är inställt på 42 i värmepumpen. Jag har en annan modell, men sannolikt finns inställningen även i din värmepump.
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30231
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
«
Svar #3 skrivet:
07 februari 2025, 16:04:23 »
Citera
Jo, men jag skulle inte köra högre temp än 42 C ut på ett ekgolv, det kan förstöras med högre temperaturer.
Antingen så är golvvärmen felgjord, men detta är relativt osannolikt såvida inte Klant & Co har gjort golvvärmen.
Eller så kommer inte värmen ut i golven.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 883
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
«
Svar #4 skrivet:
08 februari 2025, 09:57:16 »
Citera
Ja, något lurt är det med flödet ut i golvet.
Ljungberg:
Prata med entreprenören och be den fixa det - det är ju ett nytt hus. Annars med svar på Carl Ns frågor och kanske lite bilder här i tråden så får du mer tips.
Max framledning på 42 gör att kurva 9 + 4 i praktiken inte är en så hög kurva, eftersom den blir begränsad till 42 så fort det är lite kyligare ute. Fixa flödet först och sänk kurvan mycket, typ till 5+-0 och se hur det går och justera sen kurvan enligt manualen om det blir för varmt/kallt.
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
NIBE S735-4 kallt inne, kurvor
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 539
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Leisti
Goaat
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info