Författare Ämne: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12  (läst 457 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« skrivet: 06 februari 2025, 19:02:04 »
Jag överväger att byta ner mig på mätarsäkringen, från 20 till 16 A. Det vore en besparing på ett antal tusenlappar per år, så det är rätt lockande. Frågan är nu om min Nibe F1245-12 skulle bli ledsen över det. Eller jag själv, för den delen...

Så här tänker jag: Som jag använder huset så är pumpen något överdimensionerad, den behöver ingen tillsats alls förrän ungefär vid DVUT och så kallt har det inte blivit på flera år. Kompressorn drar väl som mest runt 6 A per fas, och startströmmar och liknande borde inte knäcka tröga mätarsäkringar, så det borde finnas en hel del kvar att använda till annat. Dessutom ska jag inom kort utöka batterikapaciteten till solcellerna, och få till någon styrning som kapar effekttopparna inför att elbolaget så småningom inför effekttariffer. Inte för att det helt kommer balansera enskilda faser, men det dämpar i alla fall strömbehovet generellt.

Jag vet att det ändå är lite gränsfall, för att inte säga rätt tveksamt; drar man igång en massa matlagning och dessutom varmvatten på det så går ju en del ström. (Fast det vill man ju ändå undvika pga dessa effekttariffer...) Men några andra regelbundna storförbrukare kommer jag inte att tänka på, någon elbil finns inte till exempel. Så därför är frågan: Vad har jag inte tänkt på, som jag borde ta i beaktande?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-1
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2025, 20:12:41 »
Jag har 16A, när motorvärmare+kupé, diskmaskin och tvättmaskin går på samma fas och utedelen startar, då skjuter man en 16A. Flyttade tvättmaskin till annan fas, sen inga problem på 5 år. En sån 12:a drar nog likvärdigt som min 10:a.

Vill man pröva kan man skruva ur sina 20A och stoppa i 16A. Det går alltid sätta i mindre utan problem.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19288
  • Karma +15/-15
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2025, 20:20:58 »
Vet inte hur det är där ni bor men hos mig kostar det lika oavsett säkring (16-25A) sen nya effekt taxan infördes nu i februari så jag kommer troligtvis säkra upp till 20A.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3536
  • Karma +4/-8
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2025, 20:53:47 »
Som Smurfen säger, när effektavgiften införs så försvinner avgiftsskillnaden mellan olika säkringsstorlekar att försvinna i många elnät.

Så fel läge att säkra ner tycker jag, om inte effektavgiften redan är införd och skillnaden jvarstår.

Vilket elnät har du?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +0/-0
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2025, 21:19:28 »
Vilket elnät har du?
Det här är e.on/Syd. Effektavgift kommer tidigast om ett år har jag fått besked om, men inget om hur den kan väntas se ut. Bara fram till dess skulle jag spara 3-4000 på ett byte räknar jag med.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3536
  • Karma +4/-8
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2025, 21:38:52 »
Men tänk på att du kanske vill byta tillbaka sedan, så dåfår du dubbelarbete.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-1
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2025, 23:18:25 »
Här kostar det 640 inkl allt att byta av nätbolaget själv, betalt på ett halvår om man skulle ångra sig. Säkert dyrare hos andra nätbolag.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19288
  • Karma +15/-15
SV: Hur klen mätarsäkring törs man ha till Nibe F1245-12
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2025, 08:19:42 »
Vi har kört med 16A hela tiden jag haft bergvärme har gått nån säkring genom åren men var nog säkert 5 år sen när säkringen gick allt i huset vv kaffebryggare micro spis ugn och troligtvis tvättmaskin. Man kan se i värmepumpens logg hur många A det går och det har legat över 20A och det håller en 16A säkring för ett tag men jag kommer säkra upp nu bara för att det kan vara bra att ha.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!