0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har man en värmepump med växelventil så bör man låta så många termostater som möjligt stå på max och inställningarna i värmepumpen och golvshunten styra värmen i huset. Tänk också på värmetrögheten med golvvärme. Om termostaterna stänger på kvällen kanske det är orsaken till att det blir svalare framåt morgonen.
Jo jag har hört det. Men då blir det för varmt på nedervåningen, sänker jag då kurva blire för kallt på övervåning med radiatorerna.
Då har man inte ställt in korrekt grundflöde i de olika slingorna och radiatorerna.
Termostaten på golvvärmeshunten är bara en max-termostat som ska stoppa för hög temperatur på golven. Temperaturen får bli max 27 grader för inte skada parketten som kan börja resa sig upp. För att få lagom temperatur i golven är det flödet i golvshunten som ska ställas in rätt efter att man hittat rätt värmekurva till radiatorerna. Sedan märks det alltid lite grann när man t.ex. lagar mycket mat, ser på TV med massa boxar, har många gäster etc i ett modernt och mycket välisolerat hus.
Flödet fullt öppet. Autobalanserande