Påfrostningen ska normalt ske jämnt över förångaren, kan du ta en bild på den innan avfrostning?
Mycket skumt. Det där tyder på att expansionsventilen krånglar, men bara när det är +grader ute? Känns som att de försöker ducka att den inte är riktigt som den ska.
Kan du logga på ett USB ett dygn?Ändra loggfilen till en .txt och lägg in här?Ange då även tidpunkter om du ser att den frostar bara nertill under dygnet?
Det jag reagerar på är hur hetgastemp, BT14, fladdrar upp och ner under gång.Och precis innan 10:30 så har den varit onormalt låg.Jag gissar på att expansionsventilen inte är OK.Jag har plottat hetgastemp och kondensor fram.