Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: exiluxis skrivet 27 juni 2015, 16:12:03

Titel: Extra värmekällor till IVT 290AW
Skrivet av: exiluxis skrivet 27 juni 2015, 16:12:03
Hej
Tänkte fråga lite om in/utgångar i IVT290AW system.
Jag har en IVT 290WA inne och en Optima 900 ute.

Finns det fler in/utgångar i IVT290AW så jag kan koppla in en vedpanna med acktankar så om det finns värme i acktankarna så hämtar pannan värmen därifrån och när vattnet är för kallt så startar utedelen?

Målet är och sänka elförbrukningen för värmen på vintern.
Tack på förhand :)
Titel: SV: Extra värmekällor till IVT 290AW
Skrivet av: Carl N skrivet 27 juni 2015, 16:52:39
Jag tror inte det, bättre du satsar på en vedeldad kamin som värmer luften direkt och rumsgivare till din 290 A/W.
Titel: SV: Extra värmekällor till IVT 290AW
Skrivet av: exiluxis skrivet 28 juni 2015, 12:48:58
Problemet kommer att huset är på 3 plan med många dörrar för värmen att komma igenom så jag får bara spridningsvärme i rummet kaminen står i samt lite till rummet intill.

Tanke 2.
Köra 2 separata system.
Ställer vedpannan med acktank shunt på samma skala som pannan.
Kör returen på elementlingan via acktanken/shunt vilket innebär att temperaturen håller sig uppe och utedelen startar inte så länge det finns värme i tankarna eller det finns något jag missat?
Titel: SV: Extra värmekällor till IVT 290AW
Skrivet av: Carl N skrivet 28 juni 2015, 21:43:32
Jepp det skulle kunna funka.
Jag skulle sätta 290 A/W först och vedpannans shunt efter, och flytta framledningsgivaren för 290 A/W till efter vedpannans shunt.
Detta för att 290 A/W ska få så låg temp som möjligt att jobba med de tillfällen båda systemen värmer samtidigt.
Det funkar att göra som du skriver också om man inte vill hålla på att flytta tempgivare.

Din värmepump kommer fortfarande göra varmvatten och dessutom tror jag att laddpumpen går för jämnan vintertid för att förhindra frysning av utedelen vilket då kyler 290 A/W lite.