Visst ett standardvärde "5,0" som skall ange hur mycket innegivaren påverkar kurvan, men vad innebär det egentligen??
Tack för ditt svar RolandSkall försöka förklara bättre.Grundproblemet är att när det blåser från väst (SV-NV) så blir det kallt inne.I höstas, utan innegivare.+10 grader ute, V10-15m/sek => kallt inne och jag får krana upp till kurva 7Så slutar det blåsa och det blir jättevarmt inne, jag drar ner till kurva 5,8.Så börjar det blåsa igen osv...Därav har jag satt in en innegivare nu.Just nu med innegivare. Huset ligger helt i lä av skogen då det blåser SO. typ -3 grader ute.Pumpen i princip konstant, verkar kämpa ör att komma upp i rätt returtemp, men typ 0,8 grader över önskad innetemp.MEN! Tillskottsvärmen kopplar aldrig in!!Kan pumpen gå på olika effektlägen? Kanske har jag egentligen inget problem utan pumpen går på mys-effekt??Vad menar du när du säger att 6,0 är alldeles för högt??Just nu har jag:GT1 40,2/40,1GT2-4,4GT3 54,0/52,6GT5 21,5/22,2GT6 85,4GT8 49,8GT9 41,1GT10 3,0GT11 -0,7Pumpen har på drifttidsmätaren (7.1) gått 20timmar under de senaste 24 timmarna och konsumerat 55kWh (egen elmätare)Jo jag ser en massa värden under 1.3, men jag inser inte om det är fabriksinställning eller ändrade värden...Som sagt, har jag ett problem eller inte??/Mats