Skrivet av: olklove skrivet 24 december 2007, 14:36:58
halloj på er!
Vi har en värmepump som indikerar pressostat låg hela tiden.
Det vi har gjort är: rengjort filter på köldbärarsidan, tvångskört köldbärarpumpenför att se att den fungerar, kört pumpen för att få ut luftur systemet, fyllt på köldbärare i expansionskärlet.
när vi sedan slår på maskineriet igen börjar "pressostat Låg" indikera innan köldbärarpumpen äns gått gång!!?? hur känner pumpen av detta? kan det vara ettfelmedellande som inte återställs?

nånsom har nån idé? kan det fortfarande ligga luft kvar som våran pump inte orkar ta bort i slingorna?

God Jul hoppas på svar, fin present :)
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: luckyman skrivet 24 december 2007, 21:27:48
Larm pressostat låg inträffar när lågtrycket går under 1,5 bar tror jag det är sen kan man ej återställa förrän trycket har stigit till ca 3 bar.
Troligen har det fryst i din vvx så det kvittar då om du rensar filter eller fyller på köldbärare utan man måste ta och värma vvx med tex en värmefläkt eller dylikt eller vänta tills imorgon.
Trolig orsak till just ditt problem är för lite köldbärare, luft i köldbärare, cirk.pump för köldbäraren, köldmedieläckage
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: Carl N skrivet 24 december 2007, 21:33:29
Fast larmar det direkt innan kompressorn går igång så kan det väl inte trycket hunnit ner i under 1,5 bar? ???

Jag skulle tippa på fel i styrsystemet.   Sc:,h
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: luckyman skrivet 24 december 2007, 22:09:11
har det fryst i växlaren så kan det ta flera timmar innan det tinar och trycket går upp.
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: olklove skrivet 25 december 2007, 08:18:31
hur kan det frysa i vvx om den stått inomhus med värme? värmepatronen har nämligen stått och gått för att hålla ca 10grader inomhus, så det är ju varmt i rummet där vp står.
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: luckyman skrivet 25 december 2007, 09:26:34
Jag trodde ni kört med den som vanligt, nä då är det antingen fel på pressotaten eller så finns det en läcka i maskinen
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: olklove skrivet 28 december 2007, 21:39:18
kan någon förklara vad pressostat låg igentligen innebär? lågt flöde i köldbäraren, men vad har det för betydelse för hur pumpen går? vad kan gå sönder? vi har nu rpovat alla tänkbara möjligheter förutom om det möjligtvis ligger en luftficka i röret ute någonstans....men vad har det för betydelse för hur vattnet pumpas runt?

ringde ivt idag och dom sa att det kunde vara någon ventil på gasledningen efter kompressorn, men att man inte kunde ställa in den själv? annars misstänker jag nästan nåt datafel.
Titel: SV: pressostat låg IVT greenline s11e-9
Skrivet av: Roland skrivet 28 december 2007, 21:59:48
Pressostat låg betyder att det är för lågt tryck i förångaren. Det kan ha flera orsaker. Lågt köldbärarflöde t.ex. men då tar det lite tid innan larmet kommer om förångaren är varm vid start. Det kan också vara så att expansionsventilen har havererat. Släpper den inte fram köldmediet till förångaren sjunker nivån i förångaren vilket ger för lågt tryck.

Är det så att pressostat låg indikeras omedelbart efter det att pumpen går igång efter att ha stått still så länge att förångaren har blivit varm är det troligt att det är fel på antingen pressostaten eller signalbehandligen därefter. Det kan också vara så att köldmediet har läckt ut så att trycket verkligen är lågt.