Hej
Här kommer lite info om min panna:
Aktuell driftinfo:
Ute -3
Panna 44 (70)
Framledning 33 (32)
Panna Nedre 37 (40)
Hetgas 56
Vi har inte tillräkning varmvatten.
Varmvatten räcker inte, vatten blir kallt efter en duschning hur kan jag höja varmvatten temperaturen.
Tacksam för all hjälp som jag kan få för att förstå allt detta. Läser mycket på det forumet du tipsade om men det är inte lätt att förstå..........
MVH:
Manna
-
I aktuell driftinfo borde du se Eleffekt kW (bläddra ner på menyn) och i inställningar Elpanna max kW?
Kolla även Strömuttag A i aktuell driftinfo så att inte den begränsar?
Din pannan är inställd på 70 C så den borde bränna på för fullt med elpantron.
Det kan vara så att maxtermostaten har löst, den sitter på elskåpet bakom fronten, man brukar få trycka hårt med typ en mejsel.
Sen skulle jag rekommendera att testa med 50 C på elpanna (när elpatron funkar) annars kommer den bara gå på el.