« skrivet: 03 januari 2017, 07:18:17 »OM du har oisloerade rör i systemet är det väl inte orimligt att det blir lite kallare längst bort, annars skall det vara samma temp om det är tvårörs.
Nu vet jag inte vilken typ av grundjustering du har, men på mina danfoss kan kan man generellt säga att riktigt små radiatorer, typ enkelpanels 300 X 400 mmm stora (till lilla toaletten typ) skall stå på läge 1-2, lite större radiatorer, typ 600 X 600 dubbelpanel skall stå på läge 3-4, ännu större, typ 500 X 1100 mm dubbelpanel skall stå på 4-5 och riktigt stor (som till garage) på kanske 600 X 2000 mm skall stå på 5-7.
Allt detta på en skala som går mellan 1 och 7 på grundjusteringen.
Ett annat sätt att justera är med värmepumpen i kontinuerlig drift så att temperaturen i systemet planat ut på sin maxtemp, då kan man justera så att deltaT över varje enskild radiator är så lik som möjligt (ca 5-10 graders deltaT är OK).
Nu vet jag inte vilken typ av grundjustering du har, men på mina danfoss kan kan man generellt säga att riktigt små radiatorer, typ enkelpanels 300 X 400 mmm stora (till lilla toaletten typ) skall stå på läge 1-2, lite större radiatorer, typ 600 X 600 dubbelpanel skall stå på läge 3-4, ännu större, typ 500 X 1100 mm dubbelpanel skall stå på 4-5 och riktigt stor (som till garage) på kanske 600 X 2000 mm skall stå på 5-7.