Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: buffedelic skrivet 27 mars 2012, 18:51:07

Titel: Hög retur pga varmvattendrift?
Skrivet av: buffedelic skrivet 27 mars 2012, 18:51:07
Har ett mysko problem jag behöver lite råd kring.

Först lite bakrundsfakta, har en IVT Greenline HT Plus C som under vintern legat på kurva fem och haft en inkopplad innegivare och stadig innetemp på 21 grader. Flyttade in i mitten av December så har inte uppleft våren med min pump fram tills nu...

Nu har innetempen chockstigit, minst sagt, ca 25-26 grader är vardagsmat
Har provat att sänka värmen och satte den på 4, sen 3, sen 2, och nu kurva 1. Såklart väntade jag några dagar mellan sänkningarna för att se resultatet. Jag kommer inte under 22,5 grader :(

Så till det intressanta, har studerat pumpen när den vart i drift och lagt märke till att returtempen för rad knappt går under 30 grader och under varmvattendrift knallar den upp till 47 grader ganska snabbt.
Ska varmvattendriften påverka radiatorerna så mycket?

Efter att ha lagt märke till detta är jag inte förvånad att rediatorerna i huset är förhållandevis skållheta, vilket dom knappast bör vara när det är kring 10 plusgrader ute. Innegivaren har jag även kopplat ur så där ligger inte problemet.

Vad kan jag göra eller vad kan vara galet?
Titel: SV: Hög retur pga varmvattendrift?
Skrivet av: Finns inte mer skrivet 27 mars 2012, 19:27:42
Skulle tro att 3-vägsventilen kärvar. :-\
Titel: SV: Hög retur pga varmvattendrift?
Skrivet av: buffedelic skrivet 27 mars 2012, 19:28:51
ok, efter lite scanning av forumet och manuell körning av växelventilen så misstänker jag det med.
kan dom repareras eller är det en ny som gäller?
Titel: SV: Hög retur pga varmvattendrift?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 mars 2012, 21:09:55
Du kan prova att motionera växelventilen.
Jag vet inte exakt hur den sitter ihop på en IVT men på min sitter själva motorstyrningen med bajonettfattning på ventilen.
Tar man bort motordelen så kan man motionera den och smörja upp den med nån lätt smörjolja.

Men i längden så tror jag att det behövs en ny växelventil.
Titel: SV: Hög retur pga varmvattendrift?
Skrivet av: buffedelic skrivet 27 mars 2012, 21:48:21
...Men i längden så tror jag att det behövs en ny växelventil.

blev precis klar med ventilen. och mycket riktigt, efter lite motion och en borttagen fjäder för att minska motståndet när tappen skall ut så funkar det bra igen.
Jo den lär jag byta så småningom!

Tempen i radiatorerna har sjunkit till normal nivå direkt :) Härligt att slippa växthuseffekten inomhus!

Ha det gott och tack för visat intresse