Har kollat första loggfilen ingen av starterna beror på vv. Jag tror starterna beror på att BB25 hamnar 10 grader över framledningens börvärde efter vv körning vart sitter BT25 vilken är extern framledningsgivare.
Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt.
Ok så efter en VV körning så slår växelventilen om och släpper ut lite väl varmt vatten varpå BT25 säger att framledningstempen är för hög och pumpen då stannar, en liten stund senare så har det svalnat igen och pumpen går igång på nytt. Är det rätt uppfattat?Hur kommer man tillrätta med detta problem isf? Svårt att flytta BT25 längre bort där vattnet från VV körningen har hunnit svalna av, går ju sätta den på returen men det blir väl knappast rätt?Annars kanske montera knäpptank och sätta BT25 efter den? Men slipper gärna sätta dit ytterligare prylar om det inte behövs.
Röret ut från ventilen vid expansionskärlet hade jag nog gjort något åt, för eller senare börjar övertrycksventilen läcka och då är det synd att ha det rinnande ner över hela installationen. På med lite trädgårdsslang iaf.// Magnus
Min analys är att GM nollställs efter VV-körning, trots att den fortfarande jobbar med ett underskott!?Då kommer GM direkt över noll eftersom vattnet är högt över beräknad.framledning, och pumpen stannar...Det är nog inte avsikten utan måste vara en fadäs av NIBE i programmering av styrningen.
Trodde så var fallet men har kollat 1 gång till och flera gånger ligger inte BT25 mer än några grader över beräknad framledning. Vilket värde har du i max diff framledning vid kompressor drift tror det står i inställnings menyn.
Efter en långduch så gick jag ut och kollade vad värmepumpen höll på med.Precis i slutet på VV körningen när den växlade över för att värma huset stod gradminuter på -386, pumpen gasade direkt på. Jag höll ett öga på BT25 och den gick upp till 5grader över beräknad framledning, inget stopp denna gång iallafall då det borde finnas ytterligare 5grader kvar innan max diff kompressor uppnås. Vad händer egentligen när max diff kompressor överskrids? Saktar pumpen ner för att inte överstiga?Stannar den?Nollas gradminuter eller ligger dom kvar?
Har du tank eller varför har du BT25 och extern pump?
Normalt ska inte framledningen kunna bli 10 grader över beräknad men blir den det så stoppas kompressorn och gradminuterna nollas och så tyckta jag det såg ut i loggen men du låg inte så många grader över beräknad så det borde ske ? Funktionen max diff är troligtvis frånkopplad efter vv beredning några minuter eftersom framledningen stiger lite när ventilen ställer om i alla fall vad det gäller BT2 som normalt styr men är BT25 inkopplad tar den över styrningen.
Det är nog en miss i programmeringen som gör att BT25 stoppar vp. Jag skulle prova höja max diff framledning till tex 20 grader den ska normalt aldrig gå in och reglera och framförallt inte på en inverter.
Kollade igenom de andra 2 loggarna också allt ser bra ut inga onödiga stop faktiskt knappt några stop alls.
Nu har pumpen gått lite med VVC igång också. Den går i 3 perioder, på morgonen, lunch och en längre stund på kvällen.Bifogat loggar. Sen märkte jag en skum grej. När den gjorde varmvatten så häll den på att växlade mellan 49Hz och 50Hz med ett par sekunders mellanrum ett tag innan den började rampa ner.Ändrade logg intervall till 1s och tog loggen i bilden. Vad kan svajandet bero på? Det kan väl knappast vara normalt?
Tyckte det såg bra ut i loggen urklippet är svårt att få ut nån info från men det var inte taget från nån av de bifogade loggarna eller