Titel: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Durellem skrivet 11 januari 2010, 23:39:43
Jag har en Evi Heat Combi 7 Jordvärmepump, som har fungerat bra under hela vintern fram tills härom natten.
Då brast en vatten ledning i garaget och jag blev tvungen att stänga huvudkranen för vattnet in till huset. Eftersom detta var mitt i natten torkade vi upp det mesta av vattnet och lät huvudkranen vara avstängd till morgonen. På morgonen upptäckte vi att pumpen hade löst ut ett larm för "Lågtryck" på natten, ungefär den tiden då jag stängde av vattnet in i huset. Nu är läckan lagade och vattnet är på in till huset igen. Men jag får inte pumpen till att fungera. Den går ca 1 minut och sedan får jag larm om lågtryck igen. Jag har luftat och fyllt både värmeslingan till huset, vvberedaren och även brine sidan. På brine sidan (vilket är ett slutet system med expansionskärl) var det mycket luft och jag har fyllt med vatten så det kanske skulle behövas fylla på mera, men vågar inte bara fylla med vatten. Nu har jag ca 0,1 bar i tryck. Är det för lite?
Smutsfiltret är rengjort. Det var nästan rent, så jag ser inget problem där.
Tittar man på kompressorsidan och siktglaset så bubblar det några sekunder först och sen blir det klart utan bubblor, vilket jag har förståt är rätt.
Min fundering nu är varför stannade pumpen från första början när jag stängde vattnet. Och varför startar den inte nu när den har gått perfekt innan, även med en del luft i brineslingan.
Någon som har några ideér så tas de tacksamt emot.
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 12 januari 2010, 00:21:40
Lågt tryck oftast lågt flöde på kalla sidan. Luft orsakar lågt flöde.
Kan inte se samband med det frusna vattnet. Om du nu inte av misstag stängde nån ventil för kalla sidan på pumpen!!!
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Durellem skrivet 12 januari 2010, 10:10:01
Den enda kran jag stängde var huvudkranen för tappvatten in till huset. Jag ser heller inget samband, men bevisligen hände det när jag stängde kranen enligt tiden för larmet. Brine sidan har ju klarat sig hela vintern, med start och stopp och antagligen med luft i så varför just då?
Väntar på en rör kille som kan fylla på med sprit på brine sidan och lufta ur ledningarna helt.
Vad bör man ha för tryck på brine sidan?
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: overlander skrivet 12 januari 2010, 10:27:06
Beror lite på hur markslingorna är dragna men 0,1 bar motsvarar 1 m höjdskilnad från brine pump och brukar räcka i de flesta fall om inte högsta punkten ligger flera meter över pumpen.
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Rdx skrivet 12 januari 2010, 12:02:51
Så det var inte tvärtom, att pumpen stannade så det blev kallt och röret brast för att det frös?
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 12 januari 2010, 12:12:14
Har man ett plåtkärl för kalla sidan tycker jag man kan "passa på" och höja trycket mera eftersom man inte kan fixa det själv utan pump mm. All luft får man knappast ur direkt, då kan det va bra att ha lite extra tryck.
Kalla sidan klarar 1 kg tryck utan problem.
Titel: SV: Larm om lågt tryck på jordvärmepump
Skrivet av: Durellem skrivet 12 januari 2010, 15:06:03
Röret som brast är ett vanligt kallvattenrör som går till högtryckstvätt, trädgårdslang m.m, men sitter i garaget som är svalare än huset. Så pumpen stannade efter det brustit.

Jag har förstått att man kan ha bra mycket högre tryck än vad jag har för tillfället på brine sidan. Skall vänta på rörkillen som förhoppningsvis kommer i morgon och fyller på med sprit, eftersom jag inte vågar höja trycket mer än vad jag har gjort med bara vatten.

Fyllde så jag hade 0,2 bar och sen luftade systemet så jag kom ner till ca 0,1 bar. Sen stratade jag pumpen och den gick i 1 timme utan problem. Sen var jag tvungen att åka tillbaka till jobbet. Så problemet verkar ha varit att det var för lite vätska och tryck på brine sidan. Det var ju ett väderomslag på natten vilket kan ha gjort att pumpen stannat och sen försökt starta igen. Den har ju faktiskt gått konstant nu under kylan som var.
Så det var nog gamla Murphy som var där och jäklades med mig den natten/dagen. Dvs en ren tillfällighet att allt skall krångla på en och samma gång.

Återkommer när vi har fyllt och luftat brinesidan för att se hur pumpen går.