Skrivet av: drabant
« skrivet: 09 december 2015, 11:35:47 »

Ok, intressant. Jag var i kontakt med min leverantör som berättade att databladen specar Mitsubishins avgiven/tillförd effekt till 10,3/2,3 kW vid 0/35 grader. Marginellt sämre än Copelands 10,8/2,3 kW. Mitsubishin kompenserar dock detta med vissa andra fördelar, t ex bättre egenskaper vid högre framledningstemperatur, och är avsevärt billigare. I det stora lät det som att det blir ett litet uppköp för mig i samband med bytet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2015, 08:15:06 »

I min IVT Greenline HT E-11 sitter det en Copeland kompressor som enligt manualen har Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 grader Celsius på 10,5/3,2 kW.

0 i 0/50 är ingående köldbärartemperatur, inte förångningstemperatur. En ingående köldbärartemperatur på 0 grader bör, om jag jämför med mina loggningar, motsvara en förångningstemperatur på -5 till -6 grader. I mitt fall är det temperaturen vid inloppet till förångaren jag har mätt, vet inte om det är korrekt definition av förångningstemperatur. Kan inte bedöma om det är likvärdiga kompressorer men det kan inte skilja så mycket mellan dem.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 09 december 2015, 06:23:43 »

I min IVT Greenline HT E-11 sitter det en Copeland kompressor som enligt manualen har Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 grader Celsius på 10,5/3,2 kW. Vid bytet kommer Copeland att bytas till en Mitsubishi AEH-60 som enligt uppgift är vad IVT rekommenderar vid utbyte. Jag tror att Mitsubishi kompressorn används i t ex IVT Greenline HE E-11 som anges ha 10,3 kW avgiven värmeeffekt. Datablad jag hittat på nätet för Mitsubishin anger dock en "Heating Capacity" om 8,3 kW vid "Condensing temperature" 50 grader C och "Evaporating temperature" -7,2 grader C.
Uppenbarligen mäter man på olika sätt. Hur det hänger ihop och hur kan man jämföra effektvärdena? Någon som vet? Kommer att prata med min tilltänkta leverantör i morgon.
Det senare mätvärdet är gjort vid -7,2 graders förångning (evaporating temperature) och de första vid 0 grader, det blir stor skillnad på avgiven effekt om man  sänker tempen på en sidan.
Skrivet av: drabant
« skrivet: 08 december 2015, 20:49:16 »

I min IVT Greenline HT E-11 sitter det en Copeland kompressor som enligt manualen har Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50 grader Celsius på 10,5/3,2 kW. Vid bytet kommer Copeland att bytas till en Mitsubishi AEH-60 som enligt uppgift är vad IVT rekommenderar vid utbyte. Jag tror att Mitsubishi kompressorn används i t ex IVT Greenline HE E-11 som anges ha 10,3 kW avgiven värmeeffekt. Datablad jag hittat på nätet för Mitsubishin anger dock en "Heating Capacity" om 8,3 kW vid "Condensing temperature" 50 grader C och "Evaporating temperature" -7,2 grader C.
Uppenbarligen mäter man på olika sätt. Hur det hänger ihop och hur kan man jämföra effektvärdena? Någon som vet? Kommer att prata med min tilltänkta leverantör i morgon.
 
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 07 december 2015, 20:51:28 »

Dyrt blir det. Totalt drygt 25 000 exkl. moms. Själva processorn går löst på ca 9 000, andra komponenter och förbrukningsmaterial ca 7000 och arbete och resor (12 h + 2 resor) ca 9 000. Arbetet inkluderar även det första felsökningsbesöket som redan är gjort. Hur blåst blir jag?
Det beror som sagt helt på vad som ingick i felsökningen.
Ska du lägga de pengarna är det väl inte fel att kolla anledningen till att kompressorn börjat sota??
Eller iaf se till att den inte gör det igen och rasar om ett par år eller ännu tidigare.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 december 2015, 14:29:00 »

Priset är nog ok och är kompressorn dålig bör den ju bytas om man inte väljer att byta hela vp.
Skrivet av: drabant
« skrivet: 07 december 2015, 14:26:32 »

Dyrt blir det. Totalt drygt 25 000 exkl. moms. Själva processorn går löst på ca 9 000, andra komponenter och förbrukningsmaterial ca 7000 och arbete och resor (12 h + 2 resor) ca 9 000. Arbetet inkluderar även det första felsökningsbesöket som redan är gjort. Hur blåst blir jag?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 december 2015, 10:07:09 »

Vad kostar bytet med jobb och allt ?
Skrivet av: drabant
« skrivet: 07 december 2015, 10:04:39 »

Ja, det är säkert korrekt men jag får trots allt lita till att serviceteknikern kan sitt jobb. Han har gett ett seriöst intryck och hans firma är auktoriserad för IVT-service. Dessutom ser jag inga direkta alternativ om jag vill ha det åtgärdat före jul och det vill jag. Eltillskottet klarar varmvattnet men räcker inte till att värma huset när utetemperaturen går mot noll. Det blir ganska snabbt kylslaget.
Jag tackar för alla råd och kommentarer som varit till god hjälp för mig.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 december 2015, 18:39:24 »

Isåfall är det snarare läge att utreda varför den "sotar".
Det ska den inte göra oavsett ålder.
Kan bero på felaktiga driftsvillkor, tex onödigt hög framledningstemperatur , kärvande växelventil, givarfel etc etc.
Om det inte åtgärdas också lär det inte bli några 10 år till .
Skrivet av: drabant
« skrivet: 06 december 2015, 18:02:07 »

Jag kommer att välja att byta ut kompressorn. Talade med serviceteknikern och han förklarade han via mätpunkter kunde mäta upp att torkfiltret är igensatt och att trolig orsak med tanke på värmepumpens ålder är att kompressorn börjat sota vilket indikerar kommande haveri. Enligt honom borde kompressorbyte förlänga livet på värmepumpen i 10 år eller mer.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 03 december 2015, 22:04:27 »

Om det nu är så att torkfiltret är igensatt så kan man ju undra var föroreningen har kommit ifrån,  antagligen håller kompressorn på att ge sig och släpper ifrån sig delar...
Det mest troliga är dock att expansionsventilen är trasig
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 03 december 2015, 18:20:52 »

Helt enkelt : Hur kom du fram till att filtret är igensatt och det inte är något annat fel ?
Sedan kan vi titta på svaret här.
Skrivet av: drabant
« skrivet: 03 december 2015, 00:08:21 »

Jag vet inte exakt vad han gjorde men han anslöt något slags instrument till värmepumpen vid felsökningen och konstaterade ganska snabbt vad felet är. Tilläggas kan att kompressorn inte körts sedan förra veckan eftersom larmet mer eller mindre omedelbart löser ut igen om man kvitterar och försöker återstarta. Nu är maskinen omställd att bara köra tillskottet. Partikelfiltret på kalla sidan är rensat. Vilka är "rätt frågor" att ställa?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 02 december 2015, 20:48:27 »

Ja, här gäller det att ställa rätt frågor, vi kan ha en "kompressorbytare" igen..
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 02 december 2015, 20:09:16 »

Om det är torkfiltret  skulle han sagt att det skiljer mer en 2 °  före och efter filtret .
då är det torkfiltret.   löser på lågtryck ,,,, om jag inte minns fel är det aka expansions ventil som sitter hos dig ,
dom kan hänga sig ,,, då måste man byta ,, men man byter alltid torkfiltret samtidigt ,

kontrollerade dom att kalla sidan snurrar rätt,  (delta på KB )  rensa filtret innan han dömde ut torkfiltret ?
cc
Skrivet av: drabant
« skrivet: 02 december 2015, 19:53:10 »

Hej!

Ja, jag har haft servicekillen hemma och antar att det är torkfiltret. Han pekade ut en liten grå cylinderformad enhet ca 20 cm lång som sitter bak kompressorn. Blir dock lite konfunderad när jag tittar i manualen. Igensatt torkfilter listas som trolig orsak för larm "Pressostat hög" men inte för "Pressostat låg".
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 december 2015, 18:53:48 »

Hej!
Har du haft service hemma på besök?
Gissar att det är torkfiltret som menas i så fall?
Själv skulle jag inte byta kompressorn i onödan, men däremot är det en bra idé att samtidigt byta expansionsventilen, den är inte så dyr.
Skrivet av: drabant
« skrivet: 02 december 2015, 16:04:42 »

Jag har en 12 år gammal IVT Greenline HT-E11 som fungerat bra hittills. Nu har jag fått ett fel "Pressostat låg (LP)" och enligt serviceteknikern beror det på att det är ett filter som är igensatt och måste bytas. För att komma åt filtret måste han tydligen montera bort själva kompressorn. Med tanke på att det blir ett omfattande och relativt dyrt arbete föreslog han att jag borde överväga att passa på att byta ut den gamla men f n fungerande kompressorn samtidigt. Jag kommer att få ett kostnadsförslag för båda alternativen.
Vad sägs? Är det en bra investering att byta kompressorn i en 12 år gammal värmepump? Eller ska jag nöja mig med byte av filter och hålla tummarna att kompressorn hänger med ett antal år till? Eller ska jag rent av överväga att byta hela värmepumpen om det i vilket fall blir höga reparationskostnader nu?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!