Författare Ämne: FÃ¥r inte upp pannan i temp!  (läst 7751 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Catens

  • Gäst
Catens
FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« skrivet: 04 november 2014, 21:32:59 »
Vi har en CTC V25 FK installerad 1998. När vi flyttade in förra året bytes alla värmerör, radiatorer och vi kompletterade med golvvärme på nedre plan, ackumulator tankar(1500L), laddomat och ny cirkulationspump. Kort och gott: vi bytte allt utom pannan. När vi sen började elda börjar problemen - vi får inte upp pannan i temperatur! Efter två-tre påfyllningar av torr fin björkved ligger temperaturen som högst på 80grader, normalt håller den sig på 70-75 grader. Tempen sjunker även väldigt snabbt. Vi får elda som galningar och har ändå ett kallt hus på morgonen. Förra vintern gick det 35-40 kubik ved och då var det inte ens kallt! Vad gör vi för fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 22:01:32 »
Hur mycket golvvärme stoppade ni in?
Är det isolerat under?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Catens

  • Gäst
Catens
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #2 skrivet: 04 november 2014, 22:06:49 »
Ca 70 kvm är uppvärmt med golvvärme. Den är ingjuten med 100 cellplast under på ett mellanbjälklag.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 07:18:45 »
Hur många m2 värmer du totalt och hur är det med isolering.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 08:25:36 »
Verkningsgraden är för CTC V25 FK 78%.
Eldstaden rymmer 90 l och pannan har en vattnevolym på 265 l.

Ingen optimal panna att kör mot acktank.
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #5 skrivet: 05 november 2014, 09:44:29 »
Vill bara kolla, ni stänger väl båda spjällen när ni fått eld i pannan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bosabengt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #6 skrivet: 05 november 2014, 10:41:12 »
Verkningsgraden är för CTC V25 FK 78%.
Eldstaden rymmer 90 l och pannan har en vattnevolym på 265 l.

Ingen optimal panna att kör mot acktank.

Kan du förklara lite mer utförligt varför? Jag har en HS perifal med 35 cm ved som jag kör mot acctankar.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #7 skrivet: 05 november 2014, 10:52:06 »
Verkningsgraden är ganska låg.
Vedmagasinet är litet.
Pannan har en stor vatten volym som först måste värmas upp innan den börjar ladda tanken.
Vatten volymen i pannan har stora förluster. Är inte spjällen stängda går värmen från pannans vatten rakt upp i skorstenen.
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad bosabengt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #8 skrivet: 05 november 2014, 11:45:16 »
Verkningsgraden är ganska låg.
Vedmagasinet är litet.
Pannan har en stor vatten volym som först måste värmas upp innan den börjar ladda tanken.
Vatten volymen i pannan har stora förluster. Är inte spjällen stängda går värmen från pannans vatten rakt upp i skorstenen.

Men 35 cm ved blir väl lika varm som 50 cm ved. Men du menar det att man fÃ¥r lägga in oftare dÃ¥ eller?  :)
Vilka spjäll ska vara stängda menar du?

Catens

  • Gäst
Catens
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #9 skrivet: 05 november 2014, 13:51:26 »
Vi värmer upp 125 kvm BOA + ca 40 kvm källare, totalt 165 kvm. Huset är ett lättbetonghus med 20-22cm tjocka block, ingen isolering i väggarna.
Båda direktspjällen är stängda, men det främre spjället stänger aldrig riktigt helt utan glipar ~2cm, kan det vara boven?
Enligt CTC är det lämpligt att ansluta ackumulatortankar på 1000-2500L?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #10 skrivet: 05 november 2014, 14:15:02 »
Jag gissar att det viktigaste är att bakre spjället stänger så värmen från lågan leds rätt väg.
Men går det att fixa till det främre så det stänger helt kan det säkert öka verkningsgraden lite till.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #11 skrivet: 05 november 2014, 19:40:24 »
Att inte tempen stiger över 80 grader i pannan beror på att laddomaten troligtvis kyler pannan med mera kallvatten om tempen blir hög vilken laddomat har du 5030 ? 35-40 m3 ved kan vara ganska normalt om inte huset är bra isolerat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Catens

  • Gäst
Catens
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #12 skrivet: 06 november 2014, 08:26:57 »
Har en Laddomat 4030, där en givare går in i pannan och den andra till ack.tanken.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #13 skrivet: 06 november 2014, 17:05:17 »
På 4030 har du ju en ratt du kan ställa vilken temp som vattnet i pannan ska hålla om det stiger över den tempen så pumpas svalt vatten till pannan och du har en ratt du ställer när vattnet ska pumpas tillbaka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: FÃ¥r inte upp pannan i temp!
« Svar #14 skrivet: 06 november 2014, 18:36:50 »
Som tas från tankarna samtidigt som dom laddas.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!