Hade varit intressant att se alla interna temperaturer styrdatorn kan läsa ut under kompressordrift, för att någon ska kunna ge mer pricksäkert svar.
Om man monterade ett expansionskärl på kalla sidan bör man också monterat en manometer så man kan läsa av trycket. Vad är trycket?// Magnus
Pumpen man bytte var säkert köldbärarpumpen. Sådana kan krångla ibland och ge sådana symptom som beskrivs. Dessutom bytte man expansionskärlet på köldbärarkretsen. Varför man gjorde det begriper jag inte, det kan gärna inte ha haft med saken att göra. Återstående förklaringar till problemet kan vara fel på expansionsventilen eller köldmedieläckage, alltså inte läckage i köldbärarkretsen utan köldmedieläckage. Men det behövs som sagt mer uppgifter. Tyvärr verkar det inte finnas något synglas före expansionsventilen på 1235. Ett sådant hade varit till stor hjälp i det här fallet.
Aha, har att trycket i den nya expansionskärlet något med saken att göra?
Det som de har gjort är den naturligt första åtgärden. Det verkar som förutsättningarna är bra för riktig funktion.Alla temperaturer är intressanta, framledning, retur, varmvatten, hetgas, sugledning m.m. kärt barn har många namn, men allt du hittar är av värde.Man kan se om ena eller andra sidan är blockerad av temperaturerna. Även om det råder köldmediebrist.
Sitter expansionskärlet på högsta punkten ska trycket i det inte spela någon roll. Men det behövs som sagt lite uppgifter om temperaturerna när pumpen har gått minst 10 minuter.