Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 augusti 2022, 11:06:39 »Man använder enklast ett dimensioneringsprogram som återförsäljare av olika värmepumpar brukar ha tillgång till. Först måste man veta husets nuvarande energiförbrukning eller gissa på vilken effekt det drar vid DVUT utifrån schablonvärden. Sedan anger man var huset står så det blir korrekt klimatdata och programmet beräknar energiförbrukning etc. efter att en viss värmepump har installerats. Om du tar in offerter så be alltid om en dimensioneringskalkyl också.
Kan lägga till att det ser ut som att elförbrukningen kommer att totalt bli ca 25000 - 30000 kWh/år även med en optimalt vald kraftig värmepump om hela byggnaden värms till full rumstemperatur. Det är mycket men byggnaden är också väldigt stor, och man måste beakta den höga takhöjden inne.