Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Jag skulle behöva ett värmesystem till mitt hus... Jag har ritat in lite schematisk vart jag tänkte placera radiatorerna (röda fyrkanter) på respektive våning.

Förutsättningarna är:
- Uppskattat effektbehov vid DUT nånstans runt 25-27 kW. Ni får gärna syna den siffran, för jag är själv lite osäker...

- På bottenvåningen tänkte jag att det mestadels skulle bli dubbelpaneler, TP22, på 600*1300 mm. Dom avger ca 1,2 kW vid 55/45 grader DT30. Under de större fönstren blir det lite längre varianter och i den rödmarkerade delen längst till vänster blir det vattenburen golvvärme

- Runt läktaren på övervåningen går fönstren ner till golvet, så där tänkte jag mig nån lägre golvmodell. En 1 meter lång och 200 mm hög Thermocon TCN-2 avger runt 700 W vid 55/45...

- Total installerad effekt på radiatorer och golvvärme blir ca 26 kW vid 55/45


Helst skulle jag vilja ha snäppet mindre radiatorer, men det blir nog svårt om man inte ska tapetsera väggarna med dom... Möjligen kan man sätta in 2 eller 3 st under de stora fönstren så att man täcker hela bredden och på så vis få ett par kW till?


Så, de två stora frågorna är då:

- Räcker ~25 kW? Byggytan är 300 kvadrat och total takhöjd ca 8 meter. Väggarna består mestadels av 15 cm timmer med 95 mm träullsskivor på insidan. Taket är isolerat med ca 30 cm sågspån. Under golvet är det en varmgrund med 200 mm cellplast på marken och grundmurens insida. Stora frågetecknet är väl kanske de stora fönstren som är 4-6 meter höga... Dubbla enkelglasbågar med en knapp dm mellan glasen. Jag funderar på att sätta in ett 'mellanglas' av polykarbonat eller liknande.

- Hur kopplar man ihop systemet på bästa sätt? En stam per sida per våning (dvs 4 totalt)? Vad behövs för rördimensioner? Jag tänkte köra med isolerad PEX RiR under golvet och dra upp ett avstick till varje radiator

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 14:28:19 »
Det finns ju långa radiatorer, jag skulle nog sätta in lika breda radiatorer som de där breda fönstren är.
Jag dimensionerade för 50/45.
Om du räknar om din samlade uteffekt med siffrorna 55/50 eller 55/48 - var hamnar du då effektmässigt?
De moderna värmepumparna går ju sällan med 10 graders deltaT i mindre fastigheter i alla fall.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 16:36:24 »
Ja, det går såklart att kräma ur ett par kW till om man stressar framledning och flöde lite, men det är ju samtidigt bra att ha lite marginal.

De breda fönstren är ca 3,4 meter om man mäter mellan ytterkanterna på fönsterbågarna. De längsta standardmodellerna verkar vara 3 meter. Det är ju tre fönster i bredd, så mitt alternativ var i så fall att sätta tre radiatorer som är lika breda som fönstren och koppla ihop dom med tvillingkoppel så att det rent tekniskt blir en lång radiator. Det är lite enklare att hantera tre stycken á 30-40 kilo än en radiator på 100 kilo...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Man kan ha trippelradiatorer också om man vill få mindre radiatorer, fast du kanske menade smalare!
Jag har 4 trippel radiatorer och det är as att lyfta

Det är bara att sitta och räkna vilka stammar du ska ha. :)
http://faq.varmepumpsforum.com/?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv

Sen tipsar jag om vart du kan köpa billiga radiatorer, kika och jämför kanske kan vara en idé i alla fall..
https://kotly.com.pl/kategoria-with-double-panel-228.html?l=en
Mina MMA-radiatorkoppel var ofta dyrare än själva radiatorn.

Jag upptäckte att priserna steg medans jag då och då besökte Kotly, sen gick vårt modem sönder av blixten precis innan jag skulle lägga en order, med det nya modemet var helt plötsligt det första lägre priset kvar.

Vid leverans kom det en jättestor lastbil "Lastbil med trailer" som varken hade pirra eller baklyft så mina 22 radiatorer var jobbiga att ta hand om.

Hade jag varit dig så hade jag överdimensionerat rör och radiatorer, komplettera eller skaffa en annan värmekälla är lättare än att börja byta rör och radiatorer i efterhand.

 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2020, 19:42:06 »
Jo, trippelpaneler är väl nästa steg i planeringen om jag inte får ihop det eller om min effektberäkning är helt skev.
Det som skulle kunna stjälpa den är som sagt var fönstren. Totalt är det 79 kvadratmeter fönster.

Men man vill ju inte offra för mycket utrymme i onödan pÃ¥ stora radiatorer när man är sÃ¥ trÃ¥ngbodd...  :P
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Jösses det var inte dåligt med rutor, då får det vara ruter i dig då du ska underhålla dessa. ;)

Mina största fönster har ca 10cm luft i mellan bågarna och jag upplever att dom isolerar ifrån kylan jättebra.
Nu har jag iofs inte använt ir-pickan med tejp för att se skillnaden, det ska jag göra i vinter. Men så är mina fönster i gott skick och förmodligen nya "50år" jämfört med dina kyrkfönster.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2020, 07:12:33 »
Jag menade inte att du skulle stressa systemet, mer bara kolla om du har tillräcklig uteffekt i systemet OM du skulle behöva stressa det.
Dock, min bild av de försök som gjorts med olika deltaT och COP är att man får högre COP med lägre deltaT än 10 grader över värmepumpen.
Alltså, 55/45 är sämre än 53/47 även om medeltemp i systemet är densamma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2020, 08:03:05 »
Ok. Just 55/45, DT30 brukar finnas med i de flesta radiatortillverkares tabeller, så det är enkelt att använda som jämförelse.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2020, 08:40:21 »
OK, jag trodde du satt och labbade med ett dimensioneringsprogram som räknade ut både stammar, deltaT och effekt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2020, 09:09:07 »
Nej, det tänkte jag ni skulle göra. Det var därför jag slängde ut frÃ¥gan här..   :-*


Än så länge har jag bara gjort lite rudimentära U-värdesberäkningar på tak, väggar, golv och fönster för att komma fram till en möjlig maxeffekt och placerat ut radiatorer i lämplig storlek där det passar för att komma upp i rätt totaleffekt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2020, 09:13:28 »
Det första är väl kanske att få bekräftat att toppeffekten stämmer någorlunda. Har jag räknat rätt så kan jag ha 'normalstora' radiatorer placerade under fönstren på normalt vis. Behöver jag 10kW till så måste jag fundera ett varv till på lämplig praktisk och estetisk lösning.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2020, 15:31:15 »
Om jag har räknat rätt utifrån LK's tabeller så behöver jag 32 mm PEX-rör för att få lagom flöde/tryckfall med en värmeavgivning på 8kW per stam. Verkar det rimligt?
Hur gör man på enklaste sätt för att beräkna hur man kan trappa ner storleken på rören längre ut i stammen? Är det så enkelt att efter halva antalet radiatorer kan man anta att resten av stammen ska avge halva totaleffekten och titta på schablonvärden utifrån det?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2020, 15:47:37 »
Jag använde Purmo master programmet när jag dimensionerade mitt system, det tog en stund att lära sig, men resultatet var helt perfekt.
Fungerade kanon redan vid uppstart efter att jag strypt in efter deras tabell.
Där får man fram rördimensioner hela vägen i systemet också.
Huruvida något verkar rimligt eller ej vågar jag inte svara på, men det finns säkert andra som kan mer som kan göra det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2020, 15:54:07 »
Ja, jag försökte sätta mig in i det en gång, men jag får kanske göra ett nytt försök. Det var väl säkert 6-7 år sen sist...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Hur dimensionerar och sektionerar man den här skiten?
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2020, 16:30:47 »
Har du fått nåt tips om fönstren?
Jag kompletterade mina lösa innanfönster sÃ¥ de blev tvÃ¥-glas. YtterbÃ¥garna har fortfarande enkelglas pÃ¥ c:a 1dm avstÃ¥nd. Det gÃ¥r lika bra med polykarbonatskivor, det viktigaste är  att avstÃ¥ndet mellan "glasen" är rätt. Jag frÃ¥gade Pilkinton och fick dÃ¥ veta att optimum är 18mm alltsÃ¥ inte typ 10-12mm som de flesta isolerglas är gjorda!
Mina innanfönsterbågar är precis 18mm tjocka inåt så jag klämde fast en glasskiva mot en tätningslist innerst med en urfräst trälist. Temperaturen på den glasskivan är betydligt högre än vad glaset på innerfönstren var innan kompletteringen.
Du som har så stora fönsterytor kan definitivt minska värmeförlusterna på det viset. Vitsen med flera glas är att hindra luften från att cirkulera och därmed transportera värme mellan glasytorna, 18mm var bäst map den effekten skrev de till mig!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!