Hej,

Har en Ecoel 1800 som just nu med dryga minus tio ute går på ren eldrift. Har problem med att få upp tempen i nedre pannan till börvärdet 50, kommer inte högre än knappt 37-38. Leder till att framledningstempen inte riktigt sitt börvärde på 42. Resulterar i att det bara blir 18-19 grader i huset.
Verkar krävas att man kör minst 3kw på övre pannan också för att få upp framledningstempen, är det rimligt?
Kan det vara så att patronen inte funkar som den ska?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 11:54:48 »
Patronen i nedre pannan är på 6 kW, det är inte mycket att komma med vid -10 grader, elpannan är ju på 15 kW.
Är du säker på att pumpen spärrats?
Det är inte lätt att svara, när du inte lämnar några uppgifter om driftdata och inställningar.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 12:19:24 »
Tack för ditt svar. Ja pumpen är spärrad.

Inställningar och driftdata och något om huset längst ned.

SprÃ¥k         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      TillÃ¥ten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      45
Elpanna max kW   3.0
Elpanna nedre ºC   50
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      20
Extra VV min      60
Extra VV elpanna ºC   50
Min utetemp ºC      -10
Semester      frÃ¥n


HUSPARAMETRAR:

Max framledn ºC   42
Min framledn ºC      18

Huskurva
  Lutning ºC      43
  Justering       5


FABRIKSINST KODAD:

Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      127
Diff start/stopp      5
Startfördröjning      10

Aktuella driftinfo just nu är:
Ute ºC : -8
Panna ºC : 41 (49)
Framledn ºC : 40 (42)
Panna nedre ºC : 37 (50)
Hetgas ºC : 0
Kompr spärrad ºC: -11
Fläkt: från
Laddpump: till
VP in/ut ºC: 35/35
Ute VP ºC: -11
Radiarorpump: till
Effekt kW: 3.0+6
Strömuttag A: 14(20)
Shuntventil
Fördr shunt: 0
Program ID: 1011111
Prov datum 08-05-05

Huset är ett sutteränghus från 40-talet på 60+60kvm, nyligen renoverat med golvvärme uppe och nere (helt ny platta med isolering etc), utom i en tillbyggnad från 50-talet på ca 30m2 torpargrund där det sitter radiatorer.

Uponor golvvärmesystem med trådlösa komtrollenheter i alla rum. Inställda på 20,5 grader, når upp till mellan 17,8 och 19,5 i de olika rummen förutom ett badrum som blir varmare (har ingen yttervägg).

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2016, 12:23:35 »
Tillägg: har precis nu i dagarna ändrat Max framledningstempen från 40 till 42 för att försöka få upp värmen. Hade ställt den på 40 tidigare efter att ha läst att det rekommenderades för trägolv.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2016, 12:32:54 »
Det verkar inte vara något fel på inställningar eller patroner. Problemet är att shunten har räknat ner och tr vatten enbart från övre pannan.
Antingen får du öka effekten där, eller kan du prova att vrida shunten manuellt mot nedre pannan.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2016, 12:47:53 »
Låter logiskt efter vad jag läst mig till här och i dina eminenta tidigare inlägg erp.
Hur ställer jag om shunten manuellt?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2016, 12:52:21 »
På min trycker man in mittpartiet på vredet sedan kan man vrida shunten manuellt. Men det finns nog varianter där man drar ut eller in vredet.
Glöm inte att sätta tillbaka i autoläge när allt funkar igen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2016, 12:55:36 »
Tack, verkar vara samma på min. Fick inte in vredet först, men efter att ha rengjort lite så funkade det.
Stort tack för hjälpen!

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2016, 15:42:09 »
Du har inte skrivit vad du har för säkring. Om du har 16 på alla tre faserna i din elcentral så kan du lugnt höja övre patronen till 4,5 kW och då får du ju lite mer värme. Har du 20 i elcentralen kan du höja till 6 kW i övre.
Just nu behöver huset helt enkelt mer värme.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2016, 15:46:56 »
3x20. Är det inte det pannan ska vara ställd på då? Ser iofs på displayen att huset drar 22-23 emellanåt innan den drar ner på grund av högt eluttag. Det är lite mystiskt tycker jag. Eller?

Utloggad ernelli

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2016, 16:40:31 »
Varje ampere ger drygt 700W vid symmetriskt trefaslast, på 20A kan man ta ut ca 14kW, så du kan köra pannan på 12kW. Men så fort andra laster i huset drar mer än 2kW så kan inte pannan köra på full effekt.

Kyl, frys, spis samt belysning och apparater ger ju värme till huset. Tvätt, disk, förbrukare utomhus är ren förlustenergi.

Jag ställde precis upp pannan på max 15kW, har 25A in. Har en marginal på drygt 4A/3kW innan pannan slår ifrån. Men räknar med att pannan nattetid kan köra på full effekt och värma huset.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2016, 16:42:27 »
Diazed (vanlig porslinssäkring, ofta kallad "propp") har mycket marginal i alla fall när de är nya och inte tidigare utsatts för den värme som 'överbelastning' genererar.
Tex 20A trög säkring (gG) klarar 60 A i 10 sekunder, 40 A i 5 min och 30 A dryga halvtimmen.

Se tid-ström-kurvor http://www.ifoelectric.com/eng/pdf/Ifo_D-sak_TD.pdf
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2016, 16:58:12 »
3x20.

Höj övre elpatronen till 6 ett tag så ska du se att du får upp tempen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Olarsson

  • Gäst
Olarsson
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2016, 18:14:38 »
Visade sig att det är säkrat för 25 trots allt. Jag kollade först bara abonnemanget och det är på 3x20...

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: FÃ¥r inte upp tempen i nedre pannan
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2016, 13:45:23 »
Apropå vad som diskuteras i några andra trådar just nu: Kolla din utetempgivare. Du har -8 på utetemp men -11 på VPtemp. Om VPns tempgivare visar rätt så betyder det att framledningen kommer att vara för låg i förhållande till vad huset behöver.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!